88问答网
所有问题
当前搜索:
塑壳断路器整定值可以调整吗
塑壳断路器
50A/3P
整定
电流可调,请问整定电流可调是什么意思,它和一般...
答:
整定可调就是说你可以将整定值调小
,以满足小负荷用电保护的需要。其它不能调的,你就得买和负荷电流相匹配的断路器。
...重新整定(
整定值
)吗 就是出厂安装后
可以调整 吗
答:
微型
断路器
一般为固定脱扣,不
可整定
。
100A施耐德
塑壳断路器
电流到75A时就保护怎样来
调整整定
...
答:
你的塑壳断路器前提是能够调整的
,有可调旋钮,并且标有刻度值,调整到你所需要的电流值,有的标的%分比,75%就可以 追问 是可以调整的是在lr这档上吗? 回答 是在In 档位就可以 追问 可以调整到最大吗?谢谢 绿色按纽左边第二个? 共计四个 回答 最大就是100A 追问 这图片上选那个。四个绿色的按纽? 回答 ...
断路器
如何进行
整定
?
答:
可调动作定值断路器:选择合适额定电流的断路器
,调整断路器脱扣器上动作电流值、动作时间值三、原则答1、保证可靠保护:⑴低压断路器过流脱扣器额定电流的选择低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30
如何
调整断路器
的
整定值
?
答:
断路器的整定值只需要依据线路正常运行的运行电流值来调整
。In为断路器额定电流值,Ir为长延时整定电流值,这个电流值是可以调整的,意思是如果用额定2000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在1200A,这个时候如果保护曲线按照2000A来进行保护的话断路器的灵敏度不够灵敏。因此就需要根据实际的长期稳定...
断路器整定值
答:
不是固定的,可以改变,根据实际需要进行
整定
。假如你用额定400A的
断路器
,实际上你长期稳定负载电流在250A左右,这个时候如果保护曲线按照400A来进行保护的话明显大了,起不到过载保护,因此就需要根据你实际的长期稳定负载电流进行长延时整定电流的设置。你就必须把这个电流
值设定
在大概(1.1倍-1.3倍...
空气开关
和
塑壳
式
断路器
的区别?
答:
1,保护方式不同:空气开关,在线路和负载发生过载、短路、欠压等情况下,迅速分断电路,进行可靠的保护。
塑壳断路器能够
自动切断电流在电流超过跳脱
设定
后,用塑料绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分。2,应用广泛性不同:空气开关式断路器,利用一定的触头结构,限制分断时短路电流...
断路器
的
整定
电流Ir几个参数之间关系如何,怎么
调整
?
答:
额定电流
整定值
Ir:这是使用者通过断路器的脱扣器自行整定的一个电流值,断路器根据使用者整定的Ir对电路进行过载、短路保护。比如ABB的
塑壳断路器
S5N400 R320 PR112/LI FF 3P , Iu=400A Ie=320A, Ir=( 0.4 - 1)Ie 可调。极限短路分断能力Icu 断路器在承受此短路电流时必须可靠的分断...
塑壳断路器
中的热磁脱扣
器可以整定
电流吗?
答:
,这种热磁可调的开关属于机械式的可调,一般精度不太好,属于粗调,如果要可调的话可以选用电子式智能型塑壳开关。可调的电流也不能超过壳架电流,
塑壳断路器
脱扣特性是1.05In不动作,在热态的情况下1.3In在两个小时内动作,我们所述的
整定
电流一般就是额定电流,长延时动作值估计在1.3In左右。
如何
调整断路器
的
整定值
答:
1、
整定值
是经过整定计算和试验,所得出保护装置完成预定保护功能所需的动作参数规定值,ln为
断路器
额定电流值,Ir为长延时整定电流值,这个电流值是
可以调整
的,意思是如果用额定2000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在1200A;2、如果保护曲线按照2000A来进行保护的话断路器的灵敏度不够灵敏,就...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器的整定值怎么调整
断路器整定值怎么设定
万能式断路器整定值设置
ns800n断路器如何整定值
塑壳断路器整定值怎么调
塑壳断路器电流整定值调整
断路器保护定值如何调
低压框架断路器整定值怎么调