答:
按照防护形式选择,三个型号的电流整定值也不一样,要根据线路电流选择
。具体数据如下:脱扣曲线,是断路器速断脱扣器的动作特性曲线。脱扣曲线分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下:1、A曲线 脱扣电流为(2~3)In 。2、B曲线 脱扣电流为(3~5)In,适用于小型照明电路。3、C曲线:脱扣电流...
塑壳断路器
应该怎么样
选择
?
答:
1.额定电压,即
塑壳断路器
所在的配电系统电压等级为多少,常见的低压配电系统为400V,如我们普通老百姓所居住的小区,配电房里的配电变压器变比就为10/0.4kV,一般采用TN-C-S或TN-S系统,变压器中性点直接接地;当然也不排除690V,例如风电场的低压配电一般为690V.所以
选择
的塑壳断路器额定电压要与系统...
电气资料
塑壳断路器
参数的动作电流该填写多少
答:
Ir1 是整定电流,如 SHMM1-250M/3300 XA(从160-250可调)实际就是
断路器
的额定电流 ,超过
整定值
的1.3倍(电动机保护为1.2倍)会在2小时内动作,小于1.05倍不动作 Ir2 是短路短延时整定值 Ir3 是短路瞬动保护整定值,在2.5-12倍的In下可调,In=250A 一般配电用Ir3设定在10倍 电动机保护Ir...
如何
选择断路器
的
整定值
?
答:
Tr:额定开断时间(视
断路器
机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的
整定
电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
用于电动机保护的低压
塑壳断路器
瞬时动作电流值的
整定
原理是啥?
答:
由于电流的突然变化,会感应一个反向的非周期分量电流,会在半个周期10ms后达到最大值,也就是说,电机直接起动时,第一个半波的有效值可达到2倍的周期分量,对于直起5倍的电机,在第一个半波的有效值可达到10倍。保护电机的
断路器
,瞬时动作
整定值
取电机直起倍数乘以2~2.5....
低压
断路器
的
整定值
指的是什么
答:
断路器整定值
是指断路器整定的动作电流.比如一个断路器额定电流是200A,即In=200.一般
塑壳
的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照断路器的电流时间曲线).另有一个电流是短路保护电流Isd.可整定的...
如何调整
断路器
的
整定值
?
答:
断路器
的
整定值
只需要依据线路正常运行的运行电流值来调整。In为断路器额定电流值,Ir为长延时整定电流值,这个电流值是可以调整的,意思是如果用额定2000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在1200A,这个时候如果保护曲线按照2000A来进行保护的话断路器的灵敏度不够灵敏。因此就需要根据实际的长期稳定...
塑壳断路器
调试是按什么标准的
答:
即10(1±20%)In,动作电流12In,不动作电流8In 电动机保护型 短路保护电流:12倍的
整定
电流In上下浮动20% 即12(1±20%)In,动作电流14.4In,不动作电流9.6In 因为某些负载在瞬间启动时电流瞬间很大,例如电动机启动时瞬间电流最大可以达到12倍,这样整定是防止
断路器
误动作,频繁跳闸 ...
对于400Hz电网,如何
选择
NSX
塑壳断路器
?
答:
400Hz电网,NSX
塑壳断路器
的
选择
同50/60Hz电网,但脱扣单元的
整定值
及分断能力需作相应调整。热磁脱扣器::热脱扣整定值,乘以系数K1,K1:0.9-0.95;磁脱扣整定值,乘以系数K2,K2:1.6电子脱扣器:电子脱扣器长延时、短延时和瞬动阈值不变。然而,其仍会受到频率变化引起的温升变化的影响,降...
ABB
塑壳断路器
各保护参数怎样设置?
答:
它是针对B类
断路器
而提出的,对具有
选择
性保护要求的线路进行保护时设定的一个值,具体时间参数和电流参数要根据上下级断路器的
整定值
和预期该点预期的短路电流来设定,短延时时间要不小于下级断路器短延时时间,短延时电流在反时限段和长延时反时限比较,定时限和瞬时保护值比较。怎么没有悬赏分呢?