断路器长延时可以带负载整定吗?

如题所述

民用建筑中,10/0.4kV变压器的低压总进线断路器的保护需要如何整定,才能准确地保护变压器不过载又能使变压器容量得到充分利用呢?低压总进线断路器通常都带有三段保护功能,即过载长延时(L)、短路短延时(S)和短路瞬动保护(I),下面就针对这三段保护,来分析一下如何整定。

二、总进线断路器过载长延时(L)的整定

首先需计算出变压器所带负荷的总计算电流IC , 根据IC来选择变压器容量并计算出变压器额定电流,变压器额定电流Ieb需大于负荷的总计算电流IC ,接下来总进线断路器的过载长延时整定电流Izd1如何整定呢?根据《全国民用建筑工程设计技术措施--电气》2009版 第5.4.4条要求:总进线断路器的过载长延时整定电流Izd1=K1*Ieb,其中K1为可靠系数取1.1(考虑整定误差),也就是过载长延时整定电流Izd1为变压器额定电流的1.1倍。措施中推荐整定1.1倍是考虑误差原因,其实1.1倍这个值还比较合适,这意味着变压器可能会在过载10%的情况下运行,对于民用建筑电气设计中,经常采用两台变压器成对配置,两台变压器的低压母线联络,变压器过载的情况最有可能是一路10kV电源或一台变压器故障,另外一台变压器带所有负荷的情况,那么这种过载是临时的,变压器制造标准本身也允许变压器过载10%可以正常运行一段时间,这段时间内可以根据变压器负载率情况,切除一些不重要的负荷以保障变压器的正常运行。另外过载长延时整定电流Izd1如果整定小于变压器额定电流Ieb,则所选变压器容量并不能得到充分利用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-19
可以的。我调过很多断路器整定值,都是带负载调的