一般取多少?
答:
家用电器回路宜采用额定漏电动作电流为30mA的漏电保护器。
防火用漏电断路器漏电保护整定值上限定为500mA
,一般选用额定漏电动作电流为100mA、150mA、300mA、500mA。漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:(1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 mA 为人体...
漏电保护
器的
整定值
是什么?
答:
整定值是设定的漏电电流值,是一种漏电保护
。低压电网实施分级保护时,上,下级保护漏电动作时间应协调配合,以免造成越级跳闸。总保护器及中级保护器选用延时型的,漏电末级保护器选用快速动作型的。总保护,中级保护及末级保护间每级相隔延时0.2s。总保护器的额定动作电流值,宜选用有可调档次的,以便在...
用于电动机
保护
的低压
塑壳断路器
瞬时动作电流值的
整定
原理是啥?
答:
电机直接起动时,第一个半波的有效值可达到2倍的周期分量,对于直起5倍的电机,在第一个半波的有效值可达到10倍。
保护
电机的
断路器
,瞬时动作
整定值
取电机直起倍数乘以2~2.5.
什么是
漏电断路器
的
漏电整定
电流值
答:
整定值是设定的漏电电流值,是一种漏电保护
。漏电断路器 漏电断路器(residual current circuit-breaker):电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。 漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不...
RMM1-400S/315/4 300mA 0.4mS表示什么意思?另有知道电气代号什么图集可 ...
答:
你确定型号正确吗?因为这是漏电
塑壳断路器
的型号,但正确的型号为RMM1L-400S/315/4 RMM1--断路器系列;400--框架额定电流;S--标准型;315--额定电流;4--级数 ; 300mA--
漏电保护
电流;0.4mS--漏电保护动作时间。你可以到百度文库查找相应资料。
三相进线,出线全部是单相.计算负荷的pe是怎么算?(没有三相设备)_百度...
答:
回答:回答1:计算
断路器
整定电流需要知道该断路器所带负荷的功率Pe及功率因数COS0及需要系数kd而不是把下面的几个断路器的
整定值
通过什么公式方法来拼凑是不正确的。如果你非要这么那么可以给你大致估计,32的断路器电流估算为28A,25的断路器估算为20A,16的断路器估算为10A。那么总断为:2*28+1*20+1...
家用
漏电保护
器 连接单控
空气开关
跳闸!
答:
回答:
空气开关
和
漏电保护
器 1、空气开关是我们平常的熟称,它正确的名称叫做空气
断路器
。空气断路器一般为低压的,即额定工作电压为1Kv。空气断路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。它的保护功能的类型及保护方式由用户根据需要选定。如短路保护、过电流保...
ABB
塑壳断路器
各
保护
参数怎样设置?
答:
就这个问题,我们都知道,一切保护的基础都源于负载,那么,好理解对与过载
保护值
的
设定
,根据电工设计手册你取可靠系数1.15到1.25之间;瞬时保护是针对
断路器
所在线路点的瞬时最大短路电流而定,根据经验来确定,配电类定10倍的额定电流,电机保护类选12倍的额定电流,注意不是
整定
电流。而短延时就更...
电气资料
塑壳断路器
参数的动作电流该填写多少
答:
Ir1 是整定电流,如 SHMM1-250M/3300 XA(从160-250可调)实际就是
断路器
的额定电流 ,超过整定值的1.3倍(电动机保护为1.2倍)会在2小时内动作,小于1.05倍不动作 Ir2 是短路短延时整定值 Ir3 是短路瞬动
保护整定值
,在2.5-12倍的In下可调,In=250A 一般配电用Ir3设定在10倍 电动机保护...
塑壳断路器
的tm和ma代表什么含义?
答:
而大型号的
塑壳断路器
会配备固态跳脱传感器。其脱扣单元分为:热磁脱扣与电子脱扣器。低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。