变频器报过载怎么解决
变频器
显示电机
过载怎么
处理?
答:
先查一下是否
变频器过载
保护设置过小,如是则须重新设置,否则便须要
解决
电机超载问题。
我这有台
变频器
总是低频
过载
保护,变频器频率突然就随着负载变化了,之 ...
答:
2、你的电机电缆应该很长吧,电机电缆较长产生的漏电流就会比较大,这个时候
变频器
也是很容易
报过载
故障的。你可以以看下18HZ的时候电流应该是超过电机的额定电流了。建议加装输出电抗器。3、电机和电机电缆绝缘不好一定要及时处理,严重会烧损电机及变频器的。你最好一项一项检查了。祝你早日
解决
问题。
变频器过载
问题
答:
过载
百分之一百五十大概1分钟就会跳保护。这个是
变频器
的软件设置的。 变频器输出电流达到额定电流的百分之二十时,变频器不会跳过载
安川g7
变频器出现
ol2故障代码
怎么
处理?
答:
报假
过载
。安川G7
变频器出现
OL2故障代码说明变频器过载。负载太大,加减速时间过短。安川变频器在高速运行时故障显示Ou
怎么
处理安川变频器在高速运行时故障显示Ou怎么处理1、安川变频会有一个软件故障就是OU过压,修改下变频器电源电压,母线电压,我碰到过,没改过。
变频器报警
电机
过载怎么
复位
答:
变频器报警
电机
过载怎么
复位,变频器上有按钮可以复位的rest,然后你要检查一下是加速过载还是运行中过载,排除问题后再运行。
变频器
过程
过载
怎办?
答:
1、减小加减速时间,减小定子变化的速率 2、加入制动单元或修改制动使用率 3、如矢量控制
变频器
,可修改速度环PID参数 C、恒速过载 1、如果是单传动,负荷出现波动,检查机械是比较好的方法 2、如果是多传动,则可能是其他机械影响了该设备运行,请检查系统间的配合和同步等问题 D、停车
报过载
...
丹弗斯
变频器报
108故障代码
怎么
消除故障呢
答:
变频器故障代码108 表示
变频器过载
。故障原因:实际负载过重、流量过大、单向阀不严等。
解决
方法:核实变频器和电机是否匹配。丹佛斯变频器全称为“丹佛斯交流变频调速器”,主要用于三相异步交流电机,用于控制和调节电机速度。丹佛斯变频器是丹麦丹佛斯集团生产的变频器产品,迄今,已有40余年的历史,产品已经...
变频器
过流
过载
是什么问题?
答:
变频器
的加速时间设置过短,如果负载又比较重的情况下,变频器就很可能会报过流、
过载
等故障;变频器的减速时间设置过短,负载又比较重的情况下,变频器就可能会
出现
过流、过载等
报警
,更严重的情况下,还可能会损伤变频器的逆变模块。变频器
爱德华真空泵
报警变频器过载怎么
回事
答:
爱德华真空泵
报警变频器过载
原因是泵负载过大,或是电源电压过低,或是变频器的热保护装置
出现
故障。根据查询相关资料信息显示,爱德华真空泵报警变频器过载需要检查电源电压是否正常,看看变频器的热保护是否正常,确保泵的负载是否过大,如果是过载,需要调节负载,减少负载,使负载恢复正常。
变频器
过电流有哪些原因.
怎么解决
?
答:
1.电气因素:接触不良,请检查电气连接.2.机械因素:电机及所带负载的润滑不良,导致有卡顿现象,应检查机械部分.3.
变频器
自身原因:包括变频器内部故障和过电流参数设置,设置时一般应为电机的额定电流..加速时间适当增加一点.检修时可以先用钳表或是变频器的电流显示看其实际的运行电流.正常运行机制的电流是...