88问答网
所有问题
当前搜索:
变频器报过载怎么解决
德力西
变频器过载
跳保护
怎样
调大整定值
答:
根据百度经验显示,德力西
变频器过载
跳保护调大整定值步骤:1、进入德力西变频器的参数设置界面。2、找到频率相关的参数一般是F参数或P0008参数。3、修改最大频率的数值,将其调整为期望的数值。4、保存修改后的参数并退出。德力西(杭州)变频器有限公司是德力西集团控股的高新技术企业,也是目前国内集研发、...
变频器
最常见的故障有什么,一般都是
怎么解决
的?
答:
变频器
比较常见的故障:过流、过压、
过载
、过热、欠压
解决
办法要看是什么牌子的变频器,还要看故障代码是什么,现在有查询故障代码的APP,你去下载一个,根据你的品牌、系列、
出现
在的故障,会有解决的办法。
变频器过载
答:
如果不带电机空载时正常,带上电机后过几秒才
过载
基本上是电机有问题,当然先要排除
变频器
与电机匹配问题,如果不配,小一号的变频器带大一号的电机基本是报过流或是过载。还有就是加速时间,限流值这些参数总没设错吧。个人认为8成是电机问题,参数没设好也有可能,如果是逆变有问题,是一运行就马上...
变频器
在运行过程中报过电流是
怎么
回事
答:
可抑制电流的突变,防止过电流。电抗器的选择,可与
变频器
厂家联系选用与功率配套的电抗器。另外也可查阅有关资料自行设计。总之,变频器产生过电流的原因很多,应根据具体情况分析处理。如遇变频器经常发生过电流,并且确认是负载过重引起的,可选用高一档次的变频器,以克服
过载
引起的过电流。
电源拔掉了
变频器报过载
报警一直消不掉
怎么
回事? 380V,0.75KW变频器换...
答:
问题1:电源拔掉了?是
变频器
断电吗?如果是的,那么就是设置
过载报警
的继电器输出为常闭。这样的设置有问题。应该使用常开接点,继电器输出参数设置在过载时接点闭合。问题2:380V,0.75KW变频器换220V,0.75KW变频器 380V的变频器替换原来220V的变频器?是单相220V吧?具体看变频器说明书,有的变频器...
变频器
的IGBT
过载
,有哪些原因?
答:
报 "
过载
"有以下几种情况:1.不一定是真过载,有可能是误报,检查一下保护电路,IGBT没有保护电路.一般都在IGBT外部设计保护电路.检查一下那一块.2.就是真过载,有可能输出电流过大,短路等 3.还有一种可能就是IGBT本身故障 但据经验来看,一般是第1种原因,保护电路误报.更换相应的检测光耦应该就会...
变频器
在运行过程中报过电流是
怎么
回事
答:
经长报恒速时过电流是什么原因
怎么
处理?
报警
代码OC3!_百度...
答:
OC3
出现
的原因通常有以下几个方面 负载变化:1、负载物理性变化, 负载量加重 2、传动环节效率变化 如机械润滑不良 漏电流增大:1、因输出布线造成对地漏电流增加 2、电机绝缘下降使漏电流增加
变频器
电流传感器CT单元老化漂移,测量出现误差,电容容量下降严重。针对以上可能原因,处理方法如下:1、检查...
康沃
变频器出现
er09报警应
怎么解决
答:
变频器过载
1. 负载过大 2. 加速时间过短 3. 转矩提升过高或V/F曲线不合适 4.电网电压过低 对策 1. 减小负载或更换成较大容量变频器 2. 延长加速时间 3. 降低转矩提升电压、调整V/F曲线 4. 检查电网电压