变频器显示电机过载怎么处理?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-07-13
先查一下是否变频器过载保护设置过小,如是则须重新设置,否则便须要解决电机超载问题。
相似回答
ABB
变频器出现过载怎么
消除?
答:
消除方法如下:
1、关闭电源:在进行任何操作之前
,务必先关闭ABB变频器的电源,以确保人身安全和设备安全。2、
释放变频器内部压力
:长时间运行后,变频器内部会积累气体,导致压力升高。3、
检查电缆连接
:检查电机电缆的连接是否牢固,是否有破损现象。4、检查电机绕组对地绝缘:使用绝缘测试仪对电机绕组进行...
变频器出现过载怎么办?
答:
1、首先第一步就是检查加速时间参数是否太短,力矩提升参数是否太大,接着就是进行检查负载是否太重
。如果没有这些现象,然后就可以断开输出侧的电流互感器和直流侧的霍尔电流检测点,复位后运行,看是否出现过流现象。2、然后就是电机驱动惯性较大的负载时,当变频器频率下降时电机的实际转速可能大于同步...
台达
变频器显示过载
是什么问题?
答:
1,检查与电机连线是否有短路现象或接地
。2,确定IGBT功率模块是否损坏。3,
检查输出侧接线是否绝缘不良
。
变频器显示
e011
怎么处理?
答:
检查电子热继电器功能设置值;若正常,应考虑增加电动机容量
。电机过载:原因:由电子热继电器使电机过载保护动作 对策:确认负载的大小。减小负载。原因:加减速时间、周期时间过短 对策:确认加减速时间、周期时间。增大C1-01 ~ C1-08 (加减速时间)中所用参数的设定值。
变频器
驱动三相
电机过载
跳闸
怎么办?
答:
变频器
驱动三相
电机过载
跳闸可能是因为电机负载过重或者变频器设置参数不正确。首先需要检查电机负载是否合理,如果负载过重需要减少负载;其次需要检查变频器的参数设置,确保参数设置正确。如果以上方法无法解决问题,建议联系专业的电气工程师进行检修。
变频器过载怎么
调参数
答:
1、负载惯性过大:在负载惯性过大的情况下,
变频器
在启动时需要消耗较大的电流,从而容易导致低频
过载
。可以通过增加启动时间、减小负载惯性或选择更大容量的变频器等方法来解决。2、
电机
铭牌数据不符:电机铭牌数据与变频器设定不符也可能导致低频过载。在变频器参数设置时,需要确保电机铭牌数据与设定值...
变频器过载怎么办?
答:
修正转矩提升或选用矢量
变频器
2、外部
电机
启动时尚在高速旋转,
处理
方法:改用其他启动方式或先制动。B、加减速
过载
的主要原因是:定转子转差变化过大1、减小加减速时间,减小定子变化的速率2、加入制动单元或修改制动使用率3、如矢量控制变频器,可修改速度环PID参数C、恒速过载1、如果是单传动,负荷
出现
...
安川g7
变频器出现
ol2故障代码
怎么处理?
答:
4. 英威腾
变频器
OL2故障代码可能指示机械设备负荷过重。这通常表现为
电机
过热,可以通过变频器面板上的
显示
屏来监测运行电流。变频器内部的电流检测部分可能误报
过载
,导致设备跳闸。5.
处理
此类故障的方法包括:延长加减速时间、减小转矩提升设置值,或更换与负载相匹配的变频器。6. 安川变频器故障代码OL1...