我这有台变频器总是低频过载保护,变频器频率突然就随着负载变化了,之前一直是压力表控制他的频率

我把压力表短接,正常时候这变频器升到50HZ才对,可现在管网压力一高频率自动就下降了,我这是30KW深井泵的变频器,正常情况是靠压力表调节的,我去试了空载频率能达到50HZ,带上负荷就只能升到18HZ了,电机线路绝缘不怎么好,已经用了4年多了,泵和线路一直没有检查过,,请各位帮我判断一下是什么愿意。谢谢了

1、你的变频器选的应该也是30KW吧,变频器选型小了,潜水泵这种负载一般情况下选型保守起见应该选择比正常水泵大一档的,所以你这个变频器在使用过程中才会过载。
2、你的电机电缆应该很长吧,电机电缆较长产生的漏电流就会比较大,这个时候变频器也是很容易报过载故障的。你可以以看下18HZ的时候电流应该是超过电机的额定电流了。建议加装输出电抗器。
3、电机和电机电缆绝缘不好一定要及时处理,严重会烧损电机及变频器的。

你最好一项一项检查了。祝你早日解决问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-05
电机没有力,你把变频器的V/F比值设定大点试试
第2个回答  2012-07-07

 