有些变频器上写着过载能力百分之一百五十每分钟是什么意思?那当变频器输出电流达到额定电流的百分之二十时,变频器会跳过载吗?请哪位高手指点指点

过载百分之一百五十大概1分钟就会跳保护。这个是变频器的软件设置的。 变频器输出电流达到额定电流的百分之二十时,变频器不会跳过载
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-11
  1、变频器过载保护的含义是:变频器输出的电流持续超过额定电流,但还未超过瞬动的过流点,一般持续时间定义为1min。对于恒转矩变频器一般的过载为150% 1min,变转矩变频器一般为110%-120%/1min。如果电机和变频器适配,由于电机的过载能力强于变频器,这个时候的过载称为变频器过载,对比的电流是变频器额定电流;如果电机额定电流小于变频器额定电流,正确输入电机铭牌和保护点后,则该过载保护往往称为电机过载保护。所以一定要区分当前保护的具体情况。由于变频器的过载点和变频器的过流点相差不远,所以经常这两种保护交替动作。
  
  2、由于过载判断只看电流,所以在启动、停车、加减速、恒速运行时都会发生,而且电流和异步电机的转差密不可分,所以有以下情况可供分析参考:
  
  A、启动时过载往往出现在以下两种状况
  
  1、负载静力矩大,变频器低频出力不够,所以堵转或低速旋转,原因可能有:变频器低频力矩差,可修改启动频率(小范围修改,一般在5Hz以内),修正转矩提升或选用矢量变频器
  
  2、外部电机启动时尚在高速旋转,处理方法:改用其他启动方式或先制动。
  B、加减速过载的主要原因是:定转子转差变化过大
  
  1、减小加减速时间,减小定子变化的速率
  
  2、加入制动单元或修改制动使用率
  
  3、如矢量控制变频器,可修改速度环PID参数
  C、恒速过载
  
  1、如果是单传动,负荷出现波动,检查机械是比较好的方法
  
  2、如果是多传动,则可能是其他机械影响了该设备运行,请检查系统间的配合和同步等问题
  D、停车报过载
第2个回答  2018-11-02
你那过载报警主要是所带电机小于变频器额定功率,因为变频器本身不可调整.我在这厂里所用的办法是:在变频器输出端串接热继电器,并用热继电器的辅助触点接变频器的停机端子.这样变频器就不会误动作了.
第3个回答  2010-04-07
不是每分钟,是150%过载一分钟。
一般的变频器都是如此。

一般超过180%大概几秒钟,超过200%大概1秒就会跳保护。这个是变频器的软件设置的。
第4个回答  2010-04-07
要看时间,过载时间太长就会烧变频器。