答:
有很多的可能。首先你的电机多少功率,
变频器
是否匹配;在什么状态下显示
过载
,是否安装有接触器;查看变频器在过载时的电压,电流,频率;当然了,你要首先确认电机和变频器都是正常的。
变频器
启动时报过电流,
怎么
回事?
答:
如果超过了对应的电流值,变频器就会报过电流。一般像这类大电机启动参数的配置注意这几点,多次尝试就可以实现。但绝对不可以设置5000S的加速时间,过长的加速时间,也可能因为长时间的转矩不足,造成
变频器过载报警
。二、检查电机是否堵转,是否卡死,以及轴承的好坏,线圈是否氧化,线圈对地检查,线圈...
变频器过载
的问题
答:
问题的关键是你应该先确定一下
变频器
的输出电压是否均衡,输出电流是否均衡电流是否过高,如果都没有问题,首先确定变频器的设定频率是稳定的,然后空载试一下看看效果,看一下空载时变频器的输出电流是多少,如果没有问题可以检查一下电机的绝缘强度和电机引线,再检查一下传动部分是否有卡劲的情况。
过载
...
...器容易死机。等一会又起动了!显示是
过载
。是怎么回事。
怎么解决
?
答:
检查变频器内电机参数是否与电机铭牌参数一致,变频器面板设置成监控电流,运行时看电流是否超过变频器的额定电流。如果是电机
过载
引起的
变频器报警
,需要分析是电机、传动、负载三个环节那一个环节出的故障。
蓝海华腾E5系列
变频器出现
Eoc1故障
怎么解决
?
答:
变频器
显示eoc1表示电机
过载报警
。如果电流超过额定电流的150%,而未发生电流断路(200%以下)时,为保护输出晶体管,用反时限特性,使电子过流保护动作,停止变频器输出。
解决
办法:减轻负荷,暂停使用。分类 1.按输入电压等级分类 变频器按输入电压等级可分低压变频器和高压变频器,低压变频器国内常见...
安川
变频器
:OL2告警
怎么
处理?
答:
OL2 是变频器
过载报警
,检查是真过载还是假过载。1、测变频器输出电流是否超过了变频器的额定电流,如果超过了 那可能就是机械的原因, 如果没超出那就是变频器检测电路坏了,报假过载。2、安川G7
变频器出现
OL2故障代码说明变频器过载。主要原因:负载太大,加减速时间过短。V/f特性电压太高。变频器...
安川A1000
变频器报
oL1电子热继电器使电机
过载
保护动作
怎么
处理
答:
安川
变频器报
oL1故障原因:负载过大 1.:确认负载的大小。减小负载。原因:加减速时间、周期时间过短
解决
方法; 确认加减速时间、周期时间。增大C1-01 ~ C1-08 (加减速时间)中所用参数的设定值。2.低速运行时发生
过载
解决方法:减小负载。提高速度。若低速下使用较多时,应使用更大一级的电机或...
简述
变频器
的
过载
保护功能设置需注意哪些问题?
答:
过载
保护的
报警
方式:过载保护功能通常会触发报警信号,以提醒操作人员设备已经超载。在设置报警方式时,需要考虑到操作人员对报警信号的感知能力和及时处理能力。总之,设置
变频器
的过载保护功能需要综合考虑设备的工作条件、特性和操作要求,以确保设备在超载情况下能够及时保护自身并提供可靠的运行。
安川
变频器怎么
关闭
过载报警
答:
安川变频器
过载报警
,检查是真过载还是假过载。1、测变频器输出电流是否超过了变频器的额定电流,如果超过了那可能就是机械的原因,如果没超出那就是变频器检测电路坏了,报假过载。2、安川G7
变频器出现
OL2故障代码说明变频器过载。负载太大,加减速时间过短。V/f特性电压太高。变频器功率太小。
变频器过载怎么办
?
答:
1、减小加减速时间,减小定子变化的速率 2、加入制动单元或修改制动使用率 3、如矢量控制
变频器
,可修改速度环PID参数 C、恒速过载 1、如果是单传动,负荷出现波动,检查机械是比较好的方法 2、如果是多传动,则可能是其他机械影响了该设备运行,请检查系统间的配合和同步等问题 D、停车
报过载
...