88问答网
所有问题
当前搜索:
功率因数0.9是什么意思
功率因数
问题
答:
供电企业一般将
功率因数
调整电费的标准定为
0.9
,若月度平均功率因数在0.9以下就要罚款,多支出电费;若月度平均功率因数在0.9以上,就受奖励,少支出电费;具体规定如下,你参照一下吧:全国供用电规则规定,凡是功率因数达不到上述规定的用户,供电部门对其加收一部分电费——力率调整电费;如果功率因数...
千瓦和
功率因数
的关系
是什么
?它们之间的系数是多少
答:
目前就国内而言
功率因数
规定是必须介于电感性的
0.9
~1之间,低于0.9,或高于1.0都需要接受处罚。这就是为
什么
我们必须要把功率因数控制在一个非常精密的范围,过多过少都不行。供电局为了提高他们的成本效益要求用户提高功率因数,那提高功率因数对我们用户端有什么好处呢?① 通过改善功率因数,减少了...
铭牌标识:40KVA的稳压器,
功率因数0.9
,效率85% 在85%效率下可带的负载...
答:
若是对于稳压器上一级电力要求:40KVA*
0.9
/0.85=42.35KW,稳压器本身也有一个输入
功率因数
,一般为0.85,所以你需要的电力是42.35KW/0.85=49.8KVA,你告诉供电部门需要50KVA电力
功率因数
答:
哈哈哈,你场的-0.99!!不会罚款的!超前或滞后不重要,只要绝对值
0.9
以上就可以。为
什么
超前或滞后不重要呢?这是负载的容性和感性决定的。绝大多数负载都是感性负载,故补偿时通用并接电容来补偿。你场的-0.99说明你的补偿稍微过了一点,太好了!!正好弥补一次整个电网的
功率因数
。
电压互感器的额定容量是指
功率因数
在
0.9
的条件下两次绕组允许接入的视在...
答:
既然说
功率因数是0.9
,后面又说视在功率。电压乘电流就是视在功率。好象与功率因数没啥直接关系。也就是说,电压互感器的额定容量是指两次绕组允许接入的视在功率,而不是局限在 功率因数在0.9的条件下。
UPS额定容量:3000VA
是什么意思
,能带多大
功率
的负载
答:
视在功率3KVA,一般
功率因数
0.7到
0.9
,可以带2KW左右的负载。UPS额定容量:3000VA是就是电压乘以电流的乘机,U*I=3000VA,比如220V,电流就是3000/220≈13.64A240V,电流就是3000/240=12.5A一般指设备的容量,或简单理解为功率。交流电源所能提供的总功率,称之为视在功率或表现功率,在...
配电房的电容补偿
功率因数
显示在多少是正常范围?
答:
最小要在
0.9
以上.一般有补偿的都在0.94-0.99之间。\x0d\x0a电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,...
电路系统图上这标表示
什么意思
?
答:
ZR-BV 3x6.0+1x3.0PE / C45NC25-3P+Vigi300mA (导线规格/开关型号规格极数和漏电附件规格),顺便说下,Vigi后面应该是30mA。Pe=12.00KW(额定功率)Kx=
0.9
(需要系数)Pis=9.48KW (计算功率)Cos=0.8 (
功率因数
)Ijs=22.8A (计算电流)Ih=25A(最大电流)...
0.8滞后,意味着在正常运行时,发电机发出的电流中,无功功率相对较小,励磁电流较大,处于过励状态,主要是为了向系统提供有功电能。当功率因数变为0.8超前时,发电机则需要从系统中吸收无功,励磁电流减小,表现为欠励状态。发电机作为自励设备,其部分电能用于自身的励磁,...