功率因数0.9是什么意思
功率因数
表为
什么
显-.996
答:
呵呵 对于你的问题。在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的27年里,常常有客户提类似的问题。这样:显示负数,说明补偿过头了,工厂的电网进入了容性工作状态。从你写出的数据来看,如果补偿柜是在正常工作的,那这个数据是没有问题的。因为,国家要求
功率因数
超过
0.9
即可,并没有规定是感性还是容性,...
我公司的变压器容量为630KVA,现负载45KW
功率因数
0.8不到
0.9
要收力调费...
答:
有二个办法可以省钱;1)调整无功补偿自动控制器的投切参数,0.95投入,0.99切除。2)按照你目前的变压器容量,基本电费630KVA×30元/KVA月=18900元/月,如果,当时安装变压器时就申请,按需量申报用电量,当然最少40%,也就是630×0.4=252K,你现在只有45KW,不过,按照需量收取的基本电费是40...
电路分析 2.5kv•a的负载,
功率因数
为0.6(电感性),为使功率因数提高到...
答:
S1=2.5kVA,cosφ1=0.6。所以:P=S1×cosφ1=2.5×0.6=1.5(kW)。Q1=S1×sinφ1=S1×√(1-cos²φ1)=2.5×√(1-0.6²)=2.5×0.8=2(kvar)。
功率因数
提高到cosφ2=
0.9
,补偿前后电路的有功功率P不变,因此此时的电路视在功率为:S2=P/cosφ2=1.5/0....
电缆
功率因数
取0.8是怎么来的?
答:
只有耗电电器才有
功率因数
,该数值在纯电阻电路与非纯电阻电路中比值不一
国家供电部门对企业用电大户
功率因数
大于
0.9
以上是否有奖励政策_百度知 ...
答:
嘿嘿 在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的29年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:高于0.90 ,供电公司是有奖励的!按照国家的规定,对于有独立变压器的用户,用户的【月平均
功率因数
】必须高于0.90,才算合格,不会罚款了,超出标准,高一点更好,供电公司会给奖励的。只是奖励很少,与...
供电局对无功超前但
功率因数
在
0.9
以上的企业罚款吗?
答:
嘿嘿 在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的30年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:首先你放心,你不会被罚款!下面说说供电公司的具体操作方法:1、供电公司是依照:原水利电力部、国家物价局文件(83)水电财字第215号文件 1983年12月2日颁布的《
功率因数
调整电费办法》,这个文件来来...
工厂正常上班时
功率因数0.9
以上,可是一下班功率因数就变为0.3以下了...
答:
呵呵 正常的。上班时大量设备用电,需要的无功功率也大,所以补偿柜就工作,投入电容补偿设备需要的无功功率。下班了,设备都休息了,整个工厂的用电也许就只是几盏灯了,这时,因为整个供电的供电电流极小,无论
功率因数
多低,实际计入电表的无功电量都非常小,所以不会导致罚款。同时,因电流小,补偿器...
70平方毫米的电线能带多少瓦的
功率
答:
不同供电条件下,不同类型70mm² 线缆在空气中的负载能力如下:供电电压=380V
功率因数
=
0.9
时 不同类型70mm² 线缆的推荐安全载流量,及在可带的三相负载和传输距离:PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量=220A,折合三相功率=130.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=328.9m;PE塑料...
功率因数
表显示0.99,为
什么
有功除无功=0.79
答:
我想问问是高压测计量还是低压侧计量。如果是高压侧计量的话有可能是因为你小区用电负载不平均,(重要条件:且用电量不大)。造成变压器长时间处于空载状态,电表会把变压器的
功率因数
也加进去。如果是低压侧计量,则有可能是电压和电流取样回路有误,最大可能是电压相序和实际母排相序弄错了。如果还不行...
电气中
功率因数
0.8-0.85和0.85-
0.9
怎么才能达到 怎么算
答:
无功功率是表示设备与电源交换无功的速率。有功功率是表示设备与电源交换有功的速率。(1)提高自然功率因数。自然
功率因数是
在没有任何补偿情况下,用电设备的功率因数。提高自然功率因数的方法:合理选择异步电机;避免变压器空载运行;合理安排和调整工艺流程,改善机电设备的运行状况;在生产工艺允许条件下...