88问答网
所有问题
当前搜索:
功率因数0.9是什么意思
提高感性电路的
功率因数
通常只需把电路的功率因数提高到
0.9
~0.95即可...
答:
功率因数
为1意味着线路传输的全是有功功率,这时候线路损耗最小,但同时也意味着在配电侧发生了基频的并联谐振,在电力系统的稳定上来讲是不好的,所以一般功率因数补偿到0.95以上奖励就很少了。后一个问题,假如把功率因数补偿到容性区,会导致电压抬升,容性无功一样会罚款,所以就没有必要补偿到容...
380v
功率因数0.9
,11a设备为多少千瓦
答:
1.U=三相380v I=11A COS=
0.9
P=1.732*0.38*11*0.9= 6.5kw 2.U=单相380v I=11A COS=0.9 P=0.38*11*0.9=3.8kw 答:当三相380v负荷时
功率
为6.5kw 当单相380v负荷时功率为3.8kw 。
功率因数
高于
0.9
,但是还要无功罚款,为
什么
答:
呵呵 在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的29年里,偶尔有用户向我们提类似的问题。顾及是这样:1、你看到的数据,应该是低压补偿柜上的
功率因数
表,或者无功补偿控制器上显示的数据,但是这个数据是你现在的电网状况,是瞬时值。而供电公司是以月平均功率因数来考核的,也就是说,它不看你看到...
功率因素
一个月中有几天没达到百分之九十可以吗?
答:
一般情况下,是没有问题的,只要你月度平均
功率因数
≥
0.9
就可以了,但不同的地方,这个考核标准是差异的。
发电机的
功率因数
0.85 lagging and
0.9
leading
什么意思
答:
lagging 是指
功率因数
滞后 leading 是指功率因数超前 带感性负载,功率因数会滞后,带容性负载,功率因数会超前,带纯阻性负载,功率因数为1
电容补偿柜的显示屏显示的
0.9
-1.0是补偿前的
功率因数
,还是补偿后的功率...
答:
呵呵 .搞无.功.补.偿.这20多年来,我们也常常遇到用户提这样的问题。这个问题这样解答:补偿柜现实的数据,是实时的数据,是瞬时值,就是当前的瞬时
功率因数
。从数据上无法判别是补偿前还是补偿后。要从电容情况看:如果有电容器投入,就是补偿后。如果没有电容投入,就是补偿前的。至于你说的“有...
300千付安的变压器可以供多大
功率
的电器正常运转千瓦时
什么
关系
答:
1伏安就是1瓦,300KVA就等于300KW,300KW就是最大的输出
功率
,千瓦时是电量的概念,以1KW的功率工作1小时所消耗的电量就是1千瓦时
某用电设备正常运行的
功率因数是0.9
额定功率是180千瓦其四大功率是多...
答:
视在功率=有功功率/
功率因数
=180÷
0.9
=200千伏安
为
什么
电机
功率因数
总是达不到
0.9
以上
答:
电机
功率因数
总是达不到
0.9
以上的主要原因是电机在大多数运行时间里,都不是满载运行。
75KW电机,效率0.9,
功率因数0.9
求额定电流
答:
75KW的电机。若工作电压为220V.则额定电流I=P/(U*cos-p*n)=75000W/(220V*
0.9
*0.9)=420.9A(近似值)若工作电压为380V.则额定电流I=P/(1.732*U*cos-p*n)=75000/(1.732*0.9*0.9)=140.7A(近似值)