功率因数0.9是什么意思
...kd=
0.9
Cos=0.85 pc=55.8KWic=99.74A
是什么意思
答:
配电箱规格 Pn=62kw代表这个配电箱的安装容量62kw,Kd=
0.9
需要系数,Cos=0.85
功率因数
,Qc=55.8Kw 无功负荷,Lc=99.74A 无功电流
单相用户功率为2.2KW
功率因数0.9
电流是多少!要详细的解释,在线等...
答:
因为
功率
P=UIcosΦ 所以电流I=P/UcosΦ=2200/220/
0.9
=11A
已知额定功率和
功率因素
,怎么求有功功率和无功功率?
视频时间 14:22
功率因数
补偿至
0.9
怎么计算 急急急急急急
答:
计算得来的 有功7961.4 无功4347.7 有功功率必须得到满足,当
功率因数
为
0.9
时,tanΔ=0.48,即P=S*0.9,Q=P*0.48 Q=7961.4 * 0.48=3821.5 即无功功率必须限制在此值之下。实际计算产生的武功功率为4347.7,两者相差526.2,此为临界值,必须大于此值,故留有一定裕度,实际需要额外...
供电局要求企业的
功率因数是
0.95cosΦ—0.99cosΦ?
答:
呵呵 供电局不会这样要求吧?现在供电局还是比较规矩的,向用户提要求(指这种公开的要求)也会按照国家文件办事。目前,供电局对于企业用电,有
功率因数
考核,功率因数不达标的,会给出罚款,功率因数优良的,也会给予电费奖励。使用的国家规定是:(83)水电财字215号文件《功率因数调整电费办法》,摘要...
发电机铭牌上写着
功率因数
0.8滞后
什么意思
?
答:
发电机的正常工作状态是
功率因数
为正,或叫滞后,此时励磁电流大,处于过励状态,向系统发出有功和无功。如果功率因数变成了超前0.8,说明系统不需要发电机发出无功,而是需要发电机吸收无功,此时励磁电流小,处于欠励状态。发电机如果是自励发电机,那么它所发出的电能就有部分作为自己励磁而消耗,它自己...
发电机铭牌上写着
功率因数
0.8滞后
什么意思
?
答:
发电机的正常工作状态是
功率因数
为正,或叫滞后,此时励磁电流大,处于过励状态,向系统发出有功和无功。如果功率因数变成了超前0.8,说明系统不需要发电机发出无功,而是需要发电机吸收无功,此时励磁电流小,处于欠励状态。发电机如果是自励发电机,那么它所发出的电能就有部分作为自己励磁而消耗,它自己...
知道发电机功率为1000kw,
功率因数
为
0.9
,如何计算无功功率?
答:
计算公式如下:S(视在功率)平方=P(有功功率)平方+Q(无功功率)平方 P=S×cosφ 故:S=1000/
0.9
=1111.11(KVA)Q平方=1111.11平方-1000平方=234568 Q=482.2KVa 如果用三角函数计算,更简单了,用
功率因数
导出功率角,则:Q=P×ctgφ ...
无功补偿电容柜 工作时,有时会调到
0.9
以下
是什么
问题?
答:
如果是前者,即人工设置参数,不补偿控制器的某个参数,比如【切除点】,设置在
0.9
以下,那是为了适应现场的工作需求,可能是电容器数量少,但是单个电容器的容量又大,才会做这样的设置,等等。如果是后者,就是你的图片所示,在工作时,补偿柜有时会补偿到了超前状态(见你图片的
功率因数
指针表)。...
我想问一下
功率因数
在
0.9
时省电还是在0.99时省电?有功电量能节省吗...
答:
当然
功率因数
越高越省电费!首先要说明有功电量是不能节省的。那省在那里呢?线损,降低了线路损耗。我们知道导线能传输电流,但由于自身电阻的存在,能起到阻碍电流通过的作用,电流要克服电阻那就产生了损耗,这就是线损,线损与导线的截面成反比,与导线长度成正比,与电流的平方成正比。那么感性负荷总...