功率因数0.9是什么意思
功率因数是
怎么算的?
视频时间 14:22
为
什么功率因数
一般提高到
0.9
左右,不提高到最大值1?
答:
从负载本身的结构来说,电感的存在就决定了负载的
功率因数
一定是感性且小于1的,只能从设计方面进行有限度的提高。提高负载功率因数的目的是为了降低流经线路的电流,进而减少线损。一般的负载均为感性负载,提高功率因数的方法多为在感性负载两端并联一电容,当该电容选取合适的值时,可使功率因数达到1,...
无功
功率因数
补偿至
0.9
怎么计算
答:
因为你补偿之前的有功功率是7961.4Kw,无功功率是4347.7Kw,所以
功率因数
COSΦ = 0.878,小于
0.9
,所以为了提高功率因数,必须要减小无功功率 假设功率因数为0.9,即cosΦ = 0.9,故tanΦ=0.48,所以无功功率应为Q = P * tanΦ = 3821Kw,所以需要补偿的功率为3821 - 4347.7 = -526.7...
什么
样的电力用户考核
功率因数
标准是
0.9
答:
全国供用电规则规定,在电网高峰负荷时,用户的
功率因数
应达到的标准为:高压用电的工业用户和高压用电装有带负荷调整电压装置的电力用户,功率因数为0.90以上,其它100KVA及以上的电力用户和大中型电力排灌站,功率因数为0.85以上;农业用电功率因数为0.80以上。欢迎大家加入百度继电保护团队 ...
功率因数
已达到滞后
0.9
,请问还需要开启电容补偿吗?
答:
要的。1、因为你的
功率因数
表是在低压侧的,不是高压侧,变压器也需要无功补偿。2 、在变压器没有负荷的时候无功控制器是不工作而此时变压器的功率因数最低只有0.3左右,在工作的时候功率保持在0.95左右,这样就能保证平均功率因数在
0.9
以上。
...0.95—+0.95,但是
功率因数
小于
0.9
不就罚款叻么?这是怎么回事?_百度...
答:
只是要求
功率因数
略微超前和略微滞后,虽然均高于考核标准的
0.9
,但实际能否达到要求就没有细说,若远达不到要求,那么罚款也属情理之中。同时,若月用电量少于变压器负载率的50%,尽管视在功率因数达到要求,月平均功率因数也会低于考核标准而罚款的,这与用电量密切相关。月平均功率因数计算公式:...
照明灯具COS圆圈一竖大于等于
0.9是什么意思
答:
1 应当是CosΦ≥
0.9
;2 CosΦ是回路的
功率因数
。当使用非电阻类负荷的时候,电流与电压之间总会出现电角度差Φ,这个角度Φ越大,回路损耗越大;3 当Φ为零的时候,就是电压和电流同相位的时候,CosΦ=1.0,此时回路损耗最小,而当Φ变大, CosΦ就变小。而一般日光灯的CosΦ为0.6-0.7,...
功率因数
标准
答:
问题一:国家标准中:
功率因数
的正常范围是多少? 三相电路使用中国家规定动力
0.9
-1.0,照明的0.85以上,偏远地区的可以在0.75以上。三相电路我们能保持0.95就可以了,也不是越高越好,太高了电压会偏高。 问题二:0.85的功率因数执行范围 现在已经改0.9的功率因数了。。你自己看看 来源:水利电力部、国家物价局文件--(...
高分:为
什么
发电机
功率因数
不是1,而是0.8或
0.9
?在线等
答:
发热耗的功率不叫无功功率。电路中负载可分为电阻式,电容式和电感式。其中电容电感合称电抗,与电阻加一起就是阻抗。这个阻抗值是个复数,因为电感性部分和电容性部分的阻抗值为虚数。这一部分所消耗的功率为无功功率。而发电机必然有线圈吧,那就是感性部分。所以必然有做虚功。
功率因数
就不是1了。...
1KW
功率因数
为
0.9
的三相电机的电流大约是多少,又怎样计算?
答:
三相电机的铭牌功率是指输出的轴功率,轴功率除以效率才是输入的电功率。所以计算公式如下:电功率=3x相电压x相电流x
功率因数
x效率=根号3x线电压x线电流x功率因数x效率 (根号3是相电压相电流变换成线电压线电流时,3除以根号3得到根号3。)本题答案:假设效率=80%。则电流=1000/(1.732X380X0.9X...