铭牌标识:40KVA的稳压器,功率因数0.9,效率85% 在85%效率下可带的负载应该是40×0.9×0.85=30.6千瓦吗

我的整个稳压器对上一级的供电要求是多少呢,是30.6千瓦,还是40千瓦,还是直接告诉供电部门我的稳压器是40KVA,功率因数0.9就行了?

第1个回答  2011-08-25
若是对于稳压器上一级电力要求:40KVA*0.9/0.85=42.35KW,稳压器本身也有一个输入功率因数,一般为0.85,所以你需要的电力是42.35KW/0.85=49.8KVA,你告诉供电部门需要50KVA电力
第2个回答  2011-08-16
对头,你直接告诉他你的稳压器容量是40KVA,你告诉他功率,功率因素,他最后也要换算成容量来设计负荷。我们通常所说的功率都是指有功功率。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-08-18
电气行业特别是变压器,稳压器的功率因数都是0.8,下面是我公司生产的稳压器具体参数:
1、输入电压:380V±15% 2、 输出电压:380VAC±2%
3、波形畸变:<0.1%      4、环境温度:-20~+40℃     5、效 力:>98% 6、绝缘等级: E级
7、功率因数:COS∮>0.8 8、冷却方式: 强制风冷
9、音频噪声:≤45dB 10、重 量:
二、特 点:(1)稳压范围大:380V±15%(2)稳压精度高:380V±2%(3)反应时间快,电压稳压速度小于100MS (4)超载能力强:可容许150%瞬间超载,且不造成大的电压降。(5)输出效率高满载99%(6三相统调:三相电压保持平衡。(7)保护功能:输出高压,欠压,欠相线断电功能。(8)三小:体积小,噪音小,发热小。 (.8)寿命长:长时间工作可达十万小时。
第4个回答  2011-08-18
我们通常所说的功率都是指有功功率,变压器容量是视在功率,告诉他你的稳压器容量是40KVA,最后也要换算成容量来设计负荷。。