88问答网
所有问题
当前搜索:
sfp7变压器型号
sfp7-150000/110
主要参数
答:
容量150000kva,高压侧110。sfp7-150000/110是发电机变压器中的一种型号
,还是一种三相双绕组变压器表。sfp7-150000/110主要参数:容量150000kva,高压侧110,是在使用这款机器上不可或缺的信息。
sfps27-150000/220
有载调压电力
变压器
介绍一下
答:
型号为SFPSZ7-150000/220的220KV三绕组有载调压电力变压器
,具体参数如下:型号: SFPSZ7-150000/220 额定容量(MVA): 150/150/75 额定电压(KV) : 242 121 11 阻抗电压: 13.5 22.9 7.27 空载电流: 0.47 空载损耗(KW) : 157 连接组别: YN yn d11 ...
SFP7-60000/220
变压器
具体参数...求大神
答:
你这是一台非标容量的降压
变压器
。额定容量60000kVA;额定电压220/66kV 额定电流157.46/524.87A 空载损耗51kW 负载损耗245kW 空载电流1.1 阻抗电压百分比13.2
sfp7
-360000/220
变压器
调压方式?
答:
sfp7-360000/220变压器可以采用两种调压方式:调压变压器和自耦变压器
。1. 调压变压器:这种方式通过改变变压器的接线方式,实现不同的输出电压。一般有三种接线方式:- Yd接线方式:将变压器的高压侧接成星形,低压侧接成三角形,互感器通过调压开关的改变,实现输出电压的调节。- Yy接线方式:将变压器的...
变压器型号
SFF7-40000/20什么意思
答:
变压器型号SFF7-40000/20表示的意思是 S:表示三相
,F:油浸风冷 .F:双分裂绕组,7是设计系列号 ,40000:表示变压器额定容量(单位:kVA),20:变压器额定电压(kV)。即:三相油浸风冷,双分裂绕组,额定容量为40000KVA,额定电压20KV的电力变压器。
220kv
变压器
是怎么进行选择的
答:
升压主变与发电机配套,需要发电机的容量。如果选择是有母线接线,一般选择两台主变,需要计算负荷,按照计算最大负荷的70%(或者是重要负荷)选择主变容量。单元接线,升压主变
SFP7
-180000/220.参数:242±2×2.5%/13.8kV,空载损耗160kW,短路损耗510kW,空载电流0.8%,阻抗电压13.3%。
有多少个叫李文海
答:
所研究的科研课题推动了
变压器
技术的进步和发展。1988年主持开发研制的葛洲坝360兆伏安三相有载自耦变压器获国家科技进步二等奖。1990年研制的167MVA500KV单项自耦电力变压器获省科技进步二等奖。1993年变压器类产品典型图库开发获机械工业部科技进步三等奖。1999年SSP7- 450000/330变压器、
SFP7
-370000/500...
大修工作总结报告
答:
10 号主
变压器
投产日期: 1987 年 11 月 02 日 制造厂 沈阳变压器厂 ,型式
SFP7
-240000/220 , 容量 240000 千伏安,电压比 242±2×2.5%/15.75千伏 。 (一)停用日数: 计划: 20xx 年 07 月 22 日至 20xx 年 09 月 22 日,共计 63 天 实际: 20xx 年 07 月 22 日至 20xx 年 09 月 22 日,...
有哪位专家能提供
变压器
参数和
型号
答:
1、
型号
规格:SFSZ10-K-180000/220 2、额定电压(kV)高压绕组230;中压绕组121;低压绕组10.75 3、额定频率(Hz)50 4、相数:3 5、调压方式:有载调压 6、调压范围:+-8x1.25 7、短路阻抗:13 8、绝缘水平:雷电全波冲击电压:高压线端950kV 9、噪声水平dB:72 500kV:1、型号规格:...