有哪位专家能提供变压器参数和型号

我做毕业设计,图书馆书籍太旧,没有相关资料,网上也没找到,我要220kV双绕组变压器和500kV双绕组变压器,和三台单相自耦变压器(联络变压器550/220/35kV)的容量参数,电压百分比和型号,变比等参数,麻烦了,如果立即回复,本人追加悬赏财富 型号一定要
发电厂用,220kV主变压器和厂用、备用,双绕组的
500kV的厂用、备用、主变压器
以及220kV和500kV的联络的三台单相自耦变压器的参数和型号
都要型号啊,多谢了,急急急……追加悬赏分啊

220kV:
1、型号规格:SFSZ10-K-180000/220
2、额定电压(kV)高压绕组230;中压绕组121;低压绕组10.75
3、额定频率(Hz)50
4、相数:3
5、调压方式:有载调压
6、调压范围:+-8x1.25%
7、短路阻抗:13%
8、绝缘水平:雷电全波冲击电压:高压线端950kV
9、噪声水平dB:72
500kV:
1、型号规格:ODFS-250000/500
2、额定容量:250MVA
3、冷却方式:自冷
4、额定频率:50
5、额定电压:525/根3
6、调压方式:无励磁
7、调压范围:+-2x2.5%
8、阻抗电压:16
9、相数:单相
10、雷电全波冲击电压:1550
11、噪声水平:小于75
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-31
220kV:
第2个回答  2011-04-12
给你说几个常用的吧。。。220KV的,SFP7--120000/220:
1.额定容量120000KVA;
2.额定电压:高压侧242±2×2.5%KV;低压侧10.5KV;
3.空载损耗;118KW;
4.空载电流;0.9%;
5.负载损耗:358KW;
6.阻抗电压:13%;
7.连接组别:YN,d11;
8.尺寸:6168×4100×7395mm
500KV的,SFP--360000/500:
1.额定容量:360000KVA
2.额定电压:高压侧525±2×2.5%KV;低压侧15.75KV
3.空载损耗;180KW;
4.负载损耗:1080KW;
5.阻抗电压:16%;
6.连接组别:YN,d11;
7.尺寸:11620×5940×7945mm
变比就是额定电压比嘛。。。这儿就不说了
第3个回答  2011-04-21
哥们,这些东西都是各变压器厂家内部的保密技术文件,一般在技术部设计部门控制,别说外人了,就然一个公司的人,核心的参数怎么可能随便外泄!
如果你只想了解一般的介绍之类的,那只能找找书籍,网上自己查查了,或者找你认识的做变压器设计的朋友了
第4个回答  2011-04-20
这个毕业设计也太难了点 怎么要你们搞220KV~能搞220KV的人 随便哪个厂把你当宝贝一样给供起来
相似回答