推荐答案 2012-06-09
首先要确定主接线,比如发电厂选择单元接线,升压主变与发电机配套,需要发电机的容量。
如果选择是有母线接线,一般选择两台主变,需要计算负荷,按照计算最大负荷的70%(或者是重要负荷)选择主变容量。
单元接线,升压主变SFP7-180000/220.
参数:242±2×2.5%/13.8kV,空载损耗160kW,短路损耗510kW,空载电流0.8%,阻抗电压13.3%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/StSBKKKgM.html
其他回答
第1个回答 2012-06-08
一半做设计的话都是有导则和规程的,容量的话就按照所带负荷。
相似回答
220KV
变电所电气设计中所用
变压器选择
答:
所用变压器你先要考虑电压等级,装在那一侧,一般是低压侧的比较多
,再就是容量问题,考虑所内设备的功率,根据负荷情况选择容量。变压器现在基本上是干式的
220KV
变电所电气设计中主
变压器
容量根据什么
选择
,急求
答:
变电站中的主变压器根据电网要从此变电站转换通过的功率而定
,无功主要在下一级电网通过电容和发电机输出无功等方式来调节。通过变压器的容量一般按功率因数为0.8考虑
220kv
变电站
变压器的选择
标准
答:
这个东东容量的选择要按变电站的实际需求,不仅考虑当前,还要考虑未来几年的用电负荷增长
。至于其他的主要参数,国家变压器设计规范都有要求的。
我做课程设计
220KV 变压器
容量为235.3MVA
选择
容量为多少的双绕组变压...
答:
1、220KV 变压器容量为235.3MVA 选择容量为240MVA的双绕组变压器
,如果是电源也就是发电厂就选用型号为SFP9-240000/242,如果是供电公司的一次变就选用变压器的型号为SFPZ9-240000/220R 。2、那个是变压器为63.4MVA 的,可以选用SFPZ9-31500/220的。3、算得导线经济截面为86.3平方毫米,可以选择...
郭老师好,
变压器的
容量有很多,问题是
220KV
A、110KVA、35KVA、10KVA应...
答:
输送距离50-150公里;
220KV
架空线路,输送电力容量50000-200000KW,输送距离150-300公里;500KV架空线路,输送电力容量200000KW以上,输送距离300公里以上;但现在随着电力的发展,输送距离大多远小于这些值,因而使输送的电力容量大大提升。参考资料:《进网作业 电工培训教材》辽宁科学技术出版社 P69 ...
关于变电站设计
变压器
和接线 的一些问题 电气工程及其自动化_百度知 ...
答:
你这个题干比较少, 一般来说
220KV
变电所属于地区重要变电所, 就按这个来考虑!1. 主变: 一般需要装两台, 你已经算出来单台容量不少于127MVA, 因此
选择
150MVA是适宜的. 因为有三种电压等级, 因此应当
选用
三绕组或自耦
变压器
. 而当与两种110KV及以上中性点直接接地系统相连的主变, 应优先选择自耦...
220kv变压器
参数
答:
有这种
变压器
,是三线圈降压变压器。高压是
220
+ - 2*2.5%
kV
。中压是110kV,低压是10kV 容量分配为 100%、100%、50 通常接线方式为:YNyn0d11。如果是自耦变压器器为:YNa0d11。但你容量需要
选择
。按42MVA的最大负荷,你只能选择50MVA的。型号为SSF9-50000-220/110/10 9是变压器设计的...
为什么在
220kV
及以上的变电站中,宜优先
选用
自耦
变压器
答:
再说问题。电流
怎么
流并不是随意的。我们不说变压器,单从普通电路来说,黑色线圈也是通路,电流也是必流的呀!自耦
变压器是
指它的绕组一部分是高压边和低压边共用的.另一部分只属于高压边。在一个闭合的铁芯上绕两个或以上的线圈,当一个线圈通入交流电源时(就是初级线圈),线圈中流过交变电流,...
大家正在搜
变压器250kv表示什么
100kva变压器额定电流是多少
变压器是由什么组成的
220kv变压器
220kv变压器容量
100kva变压器带多少kw
200变压器的额定电流
500kv变压器
1250kva变压器额定电流
相关问题
如何选择220KV变电站主变容量
220kV变电站设计,所用变压器选择
220kv如何变为35kv,应设什么主变压器?
220kv变电站变压器的选择标准
220KV变压器用在什么地方的?
220KV变电所电气设计中主变压器容量根据什么选择,急求
220kv变压器参数