火力发电厂主
变压器
的容量及型号
答:
火力发电厂主变压器的容量和型号有:
1、300MW火力发电厂主变压器:容量为200MVA
,型号为S9、S10等。2、600MW火力发电厂主变压器:容量为400MVA,型号为S10、S11等。3、1000MW火力发电厂主变压器:容量为600MVA,型号为S11、S12等。
求助现在常用的
变压器参数
120
MW
和360MW
答:
300MW发电机一般配360MVA或者370MVA变压器,采用油泵+冷却器来冷却
。型号SFP-360000/220,连接组别YNd11 阻抗按最常规是14%,这样的变压器,一般空载损耗130kW,负载损耗690kW 120MVA变压器,这种一般都是风冷,型号SFSZ-120000/220,连接组别YNyn0d11 阻抗按常规UK1-2=14%,Uk1-3=25%,Uk2-3=8 ...
电厂厂用电
变压器
容量
答:
300MW机组如果6000V高压厂用电系统,高压厂变一般40MVA;低压厂用变一般1000kVA。给水泵电动功率一般5500kW
。不明白你说的降压启动是什么意思,也就不能帮你了。
帅哥美女大哥大姐,本人跪求
变压器
容量的读法。
答:
配套300MW机组的变压器一般传统上选择360MVA的变压器,
可以读作360兆伏安
,也可以说成是36万千伏安的主变,1M=1000K。
求电气大神解答
答:
电气一次部分》1、对于单机组接线,由于缺乏短路电流等
参数
,建议采用直接接双绕组
变压器
形成发电机变压器组单元比较合适。2、500kV母线肯定是双母线啦,加不加母联视需要而定。3、主变容量根据机组容量确定,200MW/0.85=235.3MVA,设250MVA主变应该可以,
300MW
/0.85=352.94MVA,设360MVA主变即可 ...
求电气大神看看~
答:
呵.3MVA,设250MVA主变应该可以,
300MW
/0.85=352、主变容量根据机组容量确定,200MW/0.85=235。2。3、500kV母线肯定是双母线啦,加不加母联视需要而定,难得遇到这种专业领域的问题(我目前从事电厂电气设计)建议你参看西北电力设计院的《电力工程电气设计手册 电气一次部分》1、对于单机组接线,...
变压器
过励磁反时限定值
答:
对于
300MW
及以上发电机,当发电机与主
变压器
之间无断路器而共用一套过励磁保护时,其限定值按变压器过励磁能力较低的要求整定。过励磁倍数N为N=B/Bn=(U/f)/(Ugn/fgn)=(U/Ugn)/(f/fgn)=Ux/fx,式中:U、f—运行电压及频率。Ugn、fgn—发电机额定电压及频率。Ux、fx—电压和频率的标么...
发电机容量与
变压器
容量是否相匹配的?
答:
发电机容量与
变压器
容量是否相匹配,这要根据用电场所的性质来决定,假如你是一级负荷像医院、军队、通信等等行业就需要变压器与发电机的容量相匹配;二级负荷如工厂、企事业单位等等可以不需要匹配,发电机容量小一些没有多大的关系。望采纳!!!
300MW
发电机出口电压及保护配置?
答:
我国对发电机规定的电压等级主要有:115V、230V、400V、1.05KV、3.15KV、6.3KV和10.5KV等.有些不同厂家生产的不一定相同,常见的有6.3KV和10.5KV。
300MW
发电机保护分大块有差动保护(横差、纵差),后备保护,转子接地保护,励磁保护等
变压器
有瓦斯保护,差动保护和过载保护等。
厂用
变压器
安装 SFF-50000/20的
参数
是什么
答:
s三相,F风冷却器F双分裂绕组,50000额定容量50000KVA,20高压侧额定电压20KV,推测低压侧额定电压6.3KV,即给6KV厂用电机供电