答:
一、快速估算法:变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值
。举例:如果以一个1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 二、线性系数法:通过牢记一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容...
变压器容量计算
公式 秒懂变压器容量计算
答:
变压器总功率 / 0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买
的变压器
功率) ,那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。二、关于
变压器容量计算
的一些问题 1、变压器的额定容量,应该是变压...
变压器容量计算
公式
答:
变压器的容量计算公式:β=S/Se
式中 S:计算负荷容量(kVA),Se:变压器容量kVA。β:负荷率(通常取80%~90%)。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定总容量容量等于=3×额定相电压×相电流,...
变压器容量的计算
方法?
答:
电流要根据电阻、电导率、线路远近和功率因数来计算
,只能是估算大约,然后根据变压器的电流计算方式,估算出电流的容量可以满足你的要求。变压器容量计算总容量,需要多大的变压器。需要变压器的容量:S(视在功率)=1.732*0.4*399=276.4KVA 变压器长期运行的负荷率不宜超过85% 一般控制在70%-80% ,...
变压器容量是如何计算
出来的?
答:
常规方法:变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右
。即:β=S/Se。式中,S为计算负荷容量(kVA),Se为变压器容量(kVA),β为负荷率(通常取80%~90%)。计算三相总功率:11kW X 3相=33KW(变压器三相总功率)三相总功率/0.8,这是最重要的步骤,...
变压器是如何计算容量
的?
答:
1、根据容量确定一次线圈和二次线圈的电流I=P/UI单位A、P单位vA、U单位v。2、根据需要的功率确定铁芯截面积的大小。S=1.25√P(注:根号P)S单位cm²3、知道铁芯截面积(cm²)求
变压器容量
。P=(S/1.25)²(VA)4、每伏匝数。ωo=45/S 5、导线直径。d=0.72√I (根号I...
变电所变压器的容量
是什么单位?
答:
变压器的容量
是KVA,即视在功率。
计算变压器
额定电流时,应该以视在功率(KVA)为单位而不是瓦(W),这是基本概念。以常用10KV/0.4KV变压器为例,它的额定电流计算方法是:Ⅰ=视在功率÷(额定电压×根号3):10KV/0.4KV、1000KVA变压器的一次额定电流Ⅰ=1000KVA÷(10KVx1.732)=57.7A;10KV...
变压器容量怎么算
?
答:
变压器容量
算法:(UK标/UK试)*SN其结果实际阻抗下容量 (PK试/PK标)*SN基结果实际负载损耗下容量 再用两结果相加求平均数,为该变压器实际容量。变压器额定容量:变压器额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、...
变压器容量的计算
公式?
答:
变压器容量计算
出来后就可以计算硅钢片铁芯的截面积S等其他参数.变压器容量的选择 变压器容量的选择,要根据它所带设备
的计算
负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设计计算的基本依据。确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组...
变压器容量怎么算
答:
变压器容量计算
方法:首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。
计算变压器
所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台
变压器的
容量...