88问答网
所有问题
当前搜索:
SFP变压器是有载还是无载
sfps27-150000/220
有载
调压电力
变压器
介绍一下
答:
型号为SFPSZ7-150000/220的220KV三绕组有载调压电力变压器
,具体参数如下:型号: SFPSZ7-150000/220 额定容量(MVA): 150/150/75 额定电压(KV) : 242 121 11 阻抗电压: 13.5 22.9 7.27 空载电流: 0.47 空载损耗(KW) : 157 连接组别: YN yn d11 ...
请问
变压器
参数
SFP
SZ9-240000/220和SFZ8-40000/110这两个变压器的主要参...
答:
SFP
SZ9-240000/220,三相三绕组
有载
调压
变压器
,空载损耗:193kW;负载损耗:780kW;空载电流:0.45%;短路阻抗:高低22~24%;高中12~14%;中低7~9%;SFZ8-40000/110 三相风冷有载调压变压器,空载损耗:53kW;负载损耗:207kW;空载电流:0.78%;短路阻抗:高低18%;高中10%;中低6%。
SFP
SZ8-90000/220
变压器
主要参数
答:
其主要技术性能指标:额定容量:90000/90000/60000 kVA;额定电压:230±8×1.5%/121/10.5 kV;额定频率:50HZ;空载损耗:P0 =92.79kW,空载电流:I0 =0.363%。负载损耗:Pk=351.8kW, 阻抗电压:HV-MV:20.63% HV-LV:12.83% MV-LV:6.8% 局部放电量:388pC, 声级:63dB(A)....
电力
变压器
SFP
Z9-63000kVA/220kV/10.5kV 里F P Z代表什么?
答:
Z--有载调压
SFPZ9-63000kVA/220kV/10.5kV 表示三相强迫油循环风冷有载调压变压器,容量63000kVA,高压侧额定电压220kV,低压侧额定电压10.5kV
SFP
SZ7—120000/220
变压器
的容量是多少
答:
SFPSZ7—120000/220变压器的容量是120000KVA,
该变压器是三相三绕组强迫油循环风冷有载调压变压器
,设计序号为7系列,现已属于淘汰系列了。
SFP
Z9-20000/110
变压器
参数
答:
SFP
Z9-20000/110 指的是三相(双绕组
变压器
省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷
有载
调压。参数如下:S-3相F-风冷P-强迫油循环Z-有载调压 设计序号为9,容量为20000KVA,高压侧额定电压为110KV。
变压器
型号规格大全,轻松选定正确变压器
答:
变压器
的型号由:变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+
有载
或
无载
调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。 如:
sfp
z9-120000/110 指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个s)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000kva,高压侧额定电压为110kv...
低压
变压器
型号,变压器的分类
答:
根据不同的性能和指标,变压器会被分为多种型号,它的型号则是由自身的绕组数+是否强迫油循环+相数+
有载
或
无载
调压+冷却方式+设计序号+“-”+高压侧额定电压+容量等指标组成。例如,假如现在有一个型号为
sfp
z9-120000/110的变压器,那么它的相关信息就可以理解为:该
变压器是
一个三相变压器,且是...
...KV/220kv/35kv/的容量为200000KVA的三绕组
变压器
型号及其参数_百度...
答:
该
变压器是
容量相对较小,但电压等级相对较高的三绕组变压器,以三相居多。型号:
SFP
SZ11-200000/550 其参数是空载损耗约68kW、空载电流约0.19%、负载损耗约298kW、阻抗电压:高中13.2%;高低22.6%;中低8.6
ZSSP-6300/35
变压器
型号含义
答:
1.
变压器
型号含义 变压器型号由多个部分组成,包括变压器绕组数、相数、冷却方式、是否强迫油循环、
有载
或
无载
调压、设计序号、容量和高压侧额定电压。例如,
SFP
Z9-120000/110代表这是一台三相双绕组变压器,采用强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000kVA,高压侧额定电压为110kV。2. ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器SFPSO型号参数详解
sfpsz型变压器的型号
sfp7变压器型号含义
sfpsz7系列变压器参数表
变压器手册型号一览表
变压器有几种规格型号
具有无载调压的变压器
有载调压变压器电压计算
变压器的有载调压