你看上面的 标,接入24V和OV,其他的就是输入点.
模块
是需要接外接电源24V的,不接输入点是没信号的.
西门子
S7-200
的
模拟量
扩展
模块EM231
,买来后输入4-20MA,但在程序上看...
答:
你在线测试一下呗,
模拟量应该是27648最大了
,如果再大的话似乎是到三万多吧,但是那时候就已经处于溢出状态了。你在线观察的时候记得串联一个万用表进去,看看你的电流给定准不准,再有就是把你的在线显示值改为十进制显示,不要用浮点或者hex等的显示方式。
em231模拟量
输入
模块
最多可以
连接
多少个模拟量输入信号
答:
em231这种模拟量输入板块最多可以连接13个模拟量输入信号
,因为它这个模拟量输入信号可以连接最多16个
西门子
S7-200
的
模拟量
输入
模块EM231
接线问题
答:
有对应的内存地址,直接读取或者赋值就行。
s7-200
的plc内存地址是自动编排的。譬如说,cpu带着几个扩展
模块
,处在最靠前的是
em231
,那个它的四个
模拟量
的地址分别为aiw0、aiw2、aiw4、aiw6(cpu224xp除外,因为224xp自带两个模拟量输入),处在第二块的em231或者235的地址就是aiw8 aiw10 aiw12 a...
请教各位大哥,西门子
EM231模拟量模块
可以同时接电压输入和电流输入吗...
答:
1:可以的,
EM231
的DIP开关(拨码开关),把第一个和第六个置于ON位置,其余的置于OFF位置。(DIP开关拨到上面是ON,下面是OFF)。这样可以输入0-5V的电压或者0-20MA的电流。2:对于电压信号,按正、负极直接接入X+和X-;对于电流信号,将RX 和X+短接后接入电流输入信号的“+”端,未
连接
...
西门子PLC
模拟量
输入
模块EM231
DIP开关设置
答:
EM231
没有4~20mA的输入范围,但有0~20mA的输入范围,这需要你在编程时候将读到的AD值减去4mA转化后得到的值,以此作为信号的输入低限,实现4~20mA的信号读取,此时DIP开关的设置为:SW1 / SW2/ SW3 --- ON / OFF /OFF。对应于0~5V的输入范围,DIP的设置与上述”1“中设置相同。对应于...
s7-200
PLC中的
模拟量模块EM231
CN上面的6个拨码开关有什么作用呢_百度...
答:
EM231
电流不提供双极性输入,只有0-20mA。可以考虑添加一个电阻,阻值R,将-20mA--20mA的电流信号转换为-20R--20R(V),然后利用EM231的双极性电压输入+-5V,在程序里做一个线性对应,让-20R指向-5V,20R指向5V就可以了。注:EM231拨码开关后三位没有用处,只用前三位。适用范围
S7-200
系列在...
s7-200
PLC中的
模拟量模块EM231
CN上面的6个拨码开关有什么作用呢_百度...
答:
EM231模块
拨码开关设置如图所示:注:EM231拨码开关后三位没有用处,只用前三位。技术论坛:http://bbs.gongkong.com/
EM231
CN 输入为4-20mA三线制,如何接线?网上都是0-20mA,我按网上接好...
答:
EM231
模拟量
输入
模块
接线端子标号 RA 和 A+ 端接--我们命名为 AI+ A- ---模拟量输入负极 仍然命名为 A- 4)接线方法描述 a)电源 端子L+ 连接 传感器V+ b)电源 端子M 连接 传感器GND和EM231端子A- c) 传感器端子AO 连接 EM231 端子 AI+ d) 电源端子L+
连接EM231
电源输入...
西门子PLC
EM231接
的是热电偶0-400℃,选4-20mA; 当读出AIW0里面的数值...
答:
您可以组建一个小的实例系统演示
模拟量
编程。本实例的的CPU是CPU222,仅带一个模拟量扩展
模块EM
235,该模块的第一个通道
连接
一块带4—20mA变送输出的温度显示仪表,该仪表的量程设置为0—100度,即0度时输出4mA,100度时输出20mA。温度显示仪表的铂电阻输入端接入一个220欧姆可调电位器,简单编程如下...