答:
没使用到的通道把 + -短接(比如B+ B-短接) 从上面看你的模块1的输入信号类型为0~10V的电压信号 模块2的输入类型为0~5V/0~20mA的信号(可能使用的是4~20mA的电流信号 。
西门子
plc200,224中
模拟量
输入(
EM231
)是如何使用呀?有梯形图简单说明...
答:
EM231模拟量地址
是从0开始的而且不像300一样可以组态改变,不过一路模拟量分配的内存空间站用一个字,即AIW0、AIW2或AQW0、AQW2,如果是224xp则224xp本身的模拟量地址是AIW0和AIW2,那么EM231的地址就是从AIW4开始往后分配的。要想对这些模拟量进行处理就可以像处理其他的变量一样了如MOVW AIW0 ...
s7_200_
EM231模拟量
输入对应的数值是多少?
答:
谢谢,楼上各位,问题是:
模拟量
测量值低3位(双极性低4位)为0,实际的有效位12位是从bit3——bit14那么对应的应为8(16)——32 000?!为什么手册上说是0—32 000?手册是看过的,呵呵! 这是看过的疑惑。
s7-200 PLC中的
模拟量
模块
EM231CN
上面的6个拨码开关有什么作用呢_百度...
答:
EM231
模块拨码开关设置如图所示:注:EM231拨码开关后三位没有用处,只用前三位。技术论坛:http://bbs.gongkong.com/
请问
西门子
S7-200系列的
EM231模拟量
输入怎样表示?
答:
第一路AI AIW0 第二路 AIW2,第三路 AIW4……依次类推。错误是明显的,首先224并不带有AI,因此需要添加
EM
扩展模块在添加
模拟量
的输入,其次,模拟量以INT作为数据类型,因此只能标为AIW0,AIW2……
西门子
s7-200
模拟量
输入
EM231
怎样编程?谢谢!
答:
在
西门子
200的软件里面先要建立模数转换模块子程序,在来主程序里面调用模数转换模块就可以了。http://v.youku.com/v_show/id_XNjk5NjgwNTI=.html 看看这个视频学习一下吧
西门子
s7-200
模拟量
输入
EM231
怎样编程
答:
输入格式: AIW[起始字节地址] 如AIW0输出格式: AQW[起始字节地址] AQW0 每个
模拟量
输入模块,按模块的先后顺序地址为固定的,顺序向后排。例::AIW0,AIW2,AIW4……、AQW0,AQW2……。直接用字传送模块读上来放到V区里面就可以了,比如第一个模块的第一个通道 ...
西门子
PLC
模拟量
输入模块
EM231
DIP开关设置
答:
EM231
没有4~20mA的输入范围,但有0~20mA的输入范围,这需要你在编程时候将读到的AD值减去4mA转化后得到的值,以此作为信号的输入低限,实现4~20mA的信号读取,此时DIP开关的设置为:SW1/SW2/SW3---ON/OFF/OFF。对应于0~5V的输入范围,DIP的设置与上述”1“中设置相同。对应于0~10V的...
西门子
200 PLC
EM 231模拟量
DIP拨码
答:
EM231
电流不提供双极性输入,只有0-20mA。你可以考虑添加一个电阻,阻值R,将-20mA--20mA的电流信号转换为-20R--20R(V),然后利用EM231的双极性电压输入+-5V,在程序里做一个线性对应,让-20R指向-5V,20R指向5V就可以了。百度的。说加了个250Ω的精密电阻,谢谢!!
西门子EM231
模块在PLC编程中如何添加,在程序里怎样编?最好有能编一个...
答:
不需要组态,PLC自动识别
EM231
从左边起,第一块EM231 的第一个通道地址是AIW0 第二个通道是AIW2 ,第三个通道是AIW4以此类推。