答:
连接
到CPU;给
模块
供电;需要的话配置DIP拨码;在程序中通过AIWx访问通道数据;
请问西门子
S7-200
系列的
EM231模拟量
输入怎样表示?
答:
第一路AI AIW0 第二路 AIW2,第三路 AIW4……依次类推。错误是明显的,首先224并不带有AI,因此需要添加
EM
扩展
模块
在添加
模拟量
的输入,其次,模拟量以INT作为数据类型,因此只能标为AIW0,AIW2……
s7-200
PLC中的
模拟量模块EM231
CN上面的6个拨码开关有什么作用呢_百度...
答:
EM231
最后三位DIP开关没有作用,可以不用设置。0-10V是SW1 ON、SW2 OFF、SW3 ON。EM231电流不提供双极性输入,只有0-20mA。可以考虑添加一个电阻,阻值R,将-20mA--20mA的电流信号转换为-20R--20R(V),然后利用EM231的双极性电压输入+-5V,在程序里做一个线性对应,让-20R指向-5V,20R指向...
西门子
s7-200模拟量
输入
EM231
怎样编程?谢谢!
答:
在西门子200的软件里面先要建立模数转换
模块
子程序,在来主程序里面调用模数转换模块就可以了。http://v.youku.com/v_show/id_XNjk5NjgwNTI=.html 看看这个视频学习一下吧
西门子PLC
模拟量
输入
模块EM231
DIP开关设置
答:
EM231
没有4~20mA的输入范围,但有0~20mA的输入范围,这需要你在编程时候将读到的AD值减去4mA转化后得到的值,以此作为信号的输入低限,实现4~20mA的信号读取,此时DIP开关的设置为:SW1/SW2/SW3---ON/OFF/OFF。对应于0~5V的输入范围,DIP的设置与上述”1“中设置相同。对应于0~10V的...
西门子plc 4路
模拟量
模块
em231
接线图
答:
模拟量
输入
模块
可以通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围,开关设置只有在重新上电后才能生效。现场温度传感器采集的的温度信号、温控开关开度反馈的信号等这种没有间断点的模拟量信号通过信号线->模拟量输入模块(有远程的有本地的)输入点->PLC的...
请教各位大哥,西门子
EM231模拟量模块
可以同时接电压输入和电流输入吗...
答:
。这样可以输入0-5V的电压或者0-20MA的电流。2:对于电压信号,按正、负极直接接入X+和X-;对于电流信号,将RX 和X+短接后接入电流输入信号的“+”端,未
连接
传感器的通道要将X+和X-短接。
EM231模块
我使用过很多次,所以你完全可以相信我说的。完全是经验之谈。希望可以帮到你。
西门子
S7-200 EM231
模拟量
输入
模块
,RA A+ A-干什么用的
答:
接线用的呀,大哥。看一下接线图,可以接电压信号,电流信号(二线制,四线制)
西门子plc
S7-200
系列
EM231模拟量
输入0-5v时,AIW0读取的数据不稳定?不知...
答:
首先确定你的输入信是不是稳定,一般都会有小幅度的抖动,如果抖动很大的话就是干扰了(
模拟
信号对干扰是很敏感的)。排除干扰的几个要点:1、使用屏闭线,将屏闭网的一端接地(只接一端)。2、在+24V的电源线上串磁环。3、尽可能远离功率线路(一般300毫米以上),并且走线最好不要与功率线平行...
西门子plc200 温度变送器输入4-20mA
模块em231
如何编程读出温度用力控...
答:
S7 200模拟量
输入处理方法:以4~20mA电流信号为例,由于S7 200的电流信号组态只有0~20mA可供选择,且0~20mA对应于0~32000,所以4~20mA对应于6400~32000。设工程量的上限、下限分别为A、B,实时采集转换的整型变量输入为X, 则对应的实际物理量Y的计算如下:(Y-A) / (B-A) = (X-6400) / (...