西门子S7-200的模拟量扩展模块EM231,买来后输入4-20MA,但在程序上看见只有2000多,怎么回事啊?

如题所述

你在线测试一下呗,模拟量应该是27648最大了,如果再大的话似乎是到三万多吧,但是那时候就已经处于溢出状态了。你在线观察的时候记得串联一个万用表进去,看看你的电流给定准不准,再有就是把你的在线显示值改为十进制显示,不要用浮点或者hex等的显示方式。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-17
需要设置DIP开关 也就是下面的红色的白色开关 具体设置看200手册。看你需要什么输入。一般的4~20MA 单级的是6400~32000 电压0~10V对应的是0~32000. 即换算Y=AX+B本回答被网友采纳
第2个回答  2012-04-07
西门子S7-200的模拟量模块EM231的接4-20mA的传感器,为什么读的初始值是零
第3个回答  2012-04-15
SW拨码开关,设置检查下