西门子S7-200中的模拟量4输入模块EM-231,用24V供电与不用24V供电的设备连线相同吗?如何连?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-01-31
你看上面的 标,接入24V和OV,其他的就是输入点.模块是需要接外接电源24V的,不接输入点是没信号的.本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-02-01
s7200 系统手册 技术规范章节 详细接线图 要多详细有多详细
第3个回答 2012-02-01
不同,他可以接电流、电压信号,2线制、4线制多种接法。官网有手册,看一下吧
相似回答
请教一下:
S7-200的
CPU224扩展
模块
时使用的是
EM231,
231如何接线?有接线...
答:
这要看你接什么输入方式,如果接2线制传感器,把a,a+短接,然后接信号
输入,
a-接
24v的
负线,即可。
西门子
PLC
S7
200
输入
输出
模块连线的
问题
答:
S7-200
里面,上排为输出Q,同排右边为PLC工作电源
输入,
有DC/AC之分,如果为DC24V的,你会看到一个L+,若为AC,则为L1;下排为输入I,同排右边为PLC对外提供的DC
24V,
可用可不用。你说的第一种情况,我判断为
,输入
信号由PLC自身提供的电源供给数字信号;第二种情况,前提是1M与2M之间的输入点...
S7-200
EM231模块4
个
模拟量输入
可以共用一个DC24电源,现在为两线制
,4
...
答:
会的啊
,你要隔开点
哪位大神知道这个
西门子
PLC,图中圈里那个SP1,是什么?是什么的缩写?谢谢...
答:
这是
西门子
plc
S7-200
EM231
4路
模拟量输入模块
sp在图上是压力变送器,就是压力传感器,这个传感器需要
24v供电,
所以你在左侧标注上看到有24v字样,A- B- C- D-都应该接0v所以你看到A- B-接到一起了,我个人觉得应该是作图是A- 那条线忘了删除了!压力变送器,送出的0--10v,就...
西门子s7-200em231
是什么
模块
答:
EM
231模拟量输入,
输出和组合
模块的
技术规范 通用技术规范 尺寸(W x H x D) 重量 功率损失(耗散) 71.2×80×62mm 183 g 2 W 点数 4路模拟量输入 功率损耗 +5V DC(从I/O总线) 20mA 从L+ 60 mA L+电压范围第2级或DC传感器供电 20.4~28.8 LED指示器
24V
DC状态 亮=无故障灭=无...
西门子S7-200
的模拟量输入模块EM231
接线问题
答:
有对应的内存地址,直接读取或者赋值就行。
s7-200的
plc内存地址是自动编排的。譬如说,cpu带着几个扩展模块,处在最靠前的是
em231,
那个它的四个
模拟量的
地址分别为aiw0、aiw2、aiw4、aiw6(cpu224xp除外,因为224xp自带两个
模拟量输入
),处在第二块的em231或者235的地址就是aiw8 aiw10 aiw12 a...
西门子
plc
200模拟量
模块的
使用两线制
,四
线制的接线方式?
模拟量的输入
...
答:
四线制仪表是仪表需要独立的供电电源,如
24V
直流和220V交流。给仪表供电。然后由仪表的信号输出端输出信号直接接入
模块的
信号输入端子即可。
模拟量输入
是采集外部模拟信号进行转换就可以了如温度0-100摄氏度如果是电流4-20MA在
西门子200
里的工程量就是6400-32000了!这样你就换算得出实时的当前温度。输出也是...
S7-200
输出电压(DC
24V
)可以负载两个扩展
模块
(
231
)及触摸屏么?_百度知 ...
答:
完全可以的,但强烈建议你不要用PLC本身自带的
24V
电源,因为一不小心就会损坏PLC,所以建议你输入输出以及触摸屏都单独外接24V电源和0V!
大家正在搜
西门子200模拟量输入模块
西门子模拟量输入模块怎么用
西门子模拟量输入输出模块
西门子1200模拟量输入
西门子1200模拟量输入对应值
西门子模拟量输入模块优势
西门子模拟量输入模块编程
西门子模拟量输入32768
西门子300模拟量输入
相关问题
谢谢,那S7200提供的24V电源可以直接用于EM231模块...
S7-200的EM 231模拟量模块说是有4个×12位的输入...
西门子S7-200的模拟量扩展模块EM231,买来后输入4-...
西门子s7-200em231是什么模块
西门子plc 4路模拟量 模块 em231 接线图
用的是西门子s7-200CPU226,模拟量输入EM231怎...
哪位大神知道这个西门子PLC,图中圈里那个SP1,是什么?是...
新买了个PLC 西门子的S7-200继电器型的,打算在家自学...