EM231 CN 输入为4-20mA三线制,如何接线?网上都是0-20mA,我按网上接好后,用百分比输出,6mA,33%

邮箱[email protected] RA和A+短接接信号线,A- 接M

因为你是三线制传感器,所以接线方法如下描述:
1) 开关电源端子命名-------------------------------------
L+ (DC24V+)
M (DC24V-)

2) 传感器 端子标号(假设)-------------
V+ ---DC24V 电源输入端子
GND ---DC24V 电源负极端子
AO ---4-20mA 信号输出端子
3)模拟量模块接线端子命名------------
EM231 模拟量输入模块 接线端子标号
RA 和 A+ 端接--我们命名为 AI+
A- ------模拟量输入负极 仍然命名为 A-
4)接线方法描述
a)电源 端子L+ 连接 传感器V+
b)电源 端子M 连接 传感器GND和EM231端子A-
c) 传感器端子AO 连接 EM231 端子 AI+
d) 电源端子L+ 连接EM231 电源输入端子L+
电源端子M 连接EM231 电源输入端子M

如有不明之处请加我(个人信息中有联系方式)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-27
你好!我刚看了下这款,好像不支持4-20mA吧!如果支持的话,应该有一个设定的菜单,西门子的以前我设置过。你自己摸索下,不会太难!
相似回答