acs800报2330故障
abb
ACS800
变频器显示
2330
解决办法
答:
CURUNBAL(2330)逆变单元中过高的输出电流不平衡
。故障原因:
可能是由于外部故障
(接地故障、电机故障、电缆故障等)或内部故障(损坏的逆变器元件)引起。处理方法:测量电机或电机电缆的绝缘电阻,检查有无接地故障。
abb变频器
2330
是什么
故障
答:
1. DCUNDERVOLT(3220)
故障:表示直流母线欠电压。原因可能为电网缺相、熔断器烧断或整流桥内部故障
。检查供电状况,确保没有接触器控制回路误动作,并考虑检查电容是否有泄露。如果刚断电就通电,也可能导致此问题,需要等电容放电后再重新启动。2. ACS800TEMP(4210)故障:
表明变频器IGBT温度过高
。这可能是...
起重机副钩变频器
ACS800故障
EARTHFAULT
2330
如何处理?出现后按复位键就能...
答:
将变频器输出电缆拆下来,用摇表摇下电极绝缘,电极电缆有问题的可能性很大
abb变频器报CUR UNBAL (1) (
2330
)
故障
,换新的逆变单元后还是这样的问...
答:
1、问题最大可能出现在触发回路,重点检测光耦部分,ACS800故障最多的情况是触发电路故障
。2、这种情况我遇见的也有主板损坏的,大功率的你可以在其他变频器上拆下主板(AINT-02C)这个板子换上试验一下。我想问题不会偏离以上两个。【摘要】abb变频器报CUR UNBAL (1) (2330) 故障,换新的逆变单元...
ABB变频器
ACS800
0550_7SR
故障
代码OVERCURRENT是什么故障
答:
OVERCURRENT(
2330
) 过流, 三相不平衡,接地
故障
都有可能引起。
abb逆变为何启动不
报故障
,给定就
报2330
答:
您好,2330是CUR UNBAL XX,
传动检测到逆变单元中过高的输出电流不平衡.2340有两种:SC
INV XXy ,逆变单元短路,SHORT CIRCUIT是电机或电缆有短路,变频器输出单元故障。以上故障处理可按下面处理:1、用万用表测量逆变模块是否故障 测量方式 800(R6及其以下模块)变频器检测步骤如下:拆开电机电缆后检测。
请问ABB变频器代码
2330
,如何解决
故障
?
答:
第一:电机电缆接地短路
故障
,查电机电缆有没有接地或短路。第二:IGBT模块和主板损坏。更换IGBT模块和主板。
ABB变频器总是报接地
故障
(
2330
),求高手指教
答:
ACS800
的变频器有这个问题,老是
报2330
.你可以在
故障
参数里将它关闭就行了。我一般都是将它关闭。
abb变频器报CUR UNBAL (1) (
2330
)
故障
,换新的逆变单元后还是这样的问...
答:
你是多大功率的?如果是小功率的就是电源板与触发是在一起的。如果是大功率的主板及电源板还有触发板是独立的。
1、问题最大可能出现在触发回路
,重点检测光耦部分,ACS800故障最多的情况是触发电路故障。2、这种情况我遇见的也有主板损坏的,大功率的你可以在其他变频器上拆下主板(AINT-02C)这个板子...
ACS800
变频器报警
2330
后又报ff89是什么原因?
答:
2330
接地,FF89温度过高,检查变频器输出线及电机是否有接地。