88问答网
所有问题
当前搜索:
ACS800变频器报2330
abb
变频器2330
是什么故障
答:
需要注意的是,上述故障分析与处理方法并非仅适用于
2330
故障,同样适用于其他ABB
ACS800变频器
的常见故障。例如,DCUNDERVOLT(3220)故障可能是由于电网问题或整流桥故障,需要检查电源和接触器控制回路,而ACS800TEMP(4210)则可能因环境温度过高或电机功率不匹配导致,需调整环境条件或电机功率。总的来说,对于...
abb
变频器2330
什么原因
答:
CURUNBAL(2330)逆变单元中过高的输出电流不平衡
。故障原因:可能是由于外部故障(接地故障、电机故障、电缆故障等)或内部故障(损坏的逆变器元件)引起。处理方法:测量电机或电机电缆的绝缘电阻,检查有无接地故障。
起重机副钩
变频器ACS800
故障EARTHFAULT
2330
如何处理?
出现
后按复位键就能...
答:
将
变频器
输出电缆拆下来,用摇表摇下电极绝缘,电极电缆有问题的可能性很大
ABB
ACS800 变频器
老是
报2330
或者 2340 故障,怎么办?
答:
如果一个不一样,就说明
变频器
有问题。对于
ACS800
(R7和R8)模块检测方法除了“步骤1”以外,其他相同。用万用表笔的黑表笔放在UDC+上,红表笔分别放在U1时,数字表上有压降,放到V1,W1上时为无穷大;分别放在U2,V2.W2上,万用表显示三个一样的值,平衡。2、拆电机线用摇表测量下是否电机或电机...
ABB
变频器
总是报接地故障(
2330
),求高手指教
答:
ACS800的变频器有这个问题,
老是报2330.你可以在故障参数里将它关闭就行了
。我一般都是将它关闭。
abb
变频器报
CUR UNBAL (1) (
2330
) 故障,换新的逆变单元后还是这样的问...
答:
1、问题最大可能出现在触发回路,重点检测光耦部分,
ACS800
故障最多的情况是触发电路故障。2、这种情况我遇见的也有主板损坏的,大功率的你可以在其他变频器上拆下主板(AINT-02C)这个板子换上试验一下。我想问题不会偏离以上两个。【摘要】abb
变频器报
CUR UNBAL (1) (
2330
) 故障,换新的逆变单元...
abb逆变为何启动不报故障,给定就
报2330
答:
您好,
2330
是CUR UNBAL XX,传动检测到逆变单元中过高的输出电流不平衡.2340有两种:SC INV XXy ,逆变单元短路,SHORT CIRCUIT是电机或电缆有短路,
变频器
输出单元故障。以上故障处理可按下面处理:1、用万用表测量逆变模块是否故障 测量方式
800
(R6及其以下模块)变频器检测步骤如下:拆开电机电缆后检测。
请问ABB
变频器
代码
2330
,如何解决故障?
答:
第一:电机电缆接地短路故障,查电机电缆有没有接地或短路。第二:IGBT模块和主板损坏。更换IGBT模块和主板。
ACS800变频器报警2330
后又报ff89是什么原因?
答:
2330
接地,FF89温度过高,检查
变频器
输出线及电机是否有接地。
abb
acs800变频器
历史故障怎么查
答:
ABB
ACS800 变频器
老是
报2330
或者 2340 故障,怎么办? 2330是CUR UNBAL XX,传动检测到逆变单元中过高的输出电流不平衡. 2340有两种:SC INV XXy ,逆变单元短路,SHORT CIRCUIT是电机或电缆有短路,变频器输出单元故障。 以上故障处理可按下面处理: 1、用万用表测量逆变模组是否故障 测量方式...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
abb2330故障是什么故障
acs800报2330怎么处理
abb变频器故障2330处理
acs800报警2330
abb800多传动报2330
abb报2330是什么意思
ABB800怎么屏蔽2330故障
acs800报2330故障屏蔽
acs800变频器报接地故障