ABB变频器总是报接地故障(2330),求高手指教

如题所述

ACS800的变频器有这个问题,老是报2330.你可以在故障参数里将它关闭就行了。我一般都是将它关闭。追问

怎么样才能屏蔽呢,

追答

3017

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-02
详细检查接地系统是否完好,检查电机绝缘,确认外部没问题的话,再考虑变频器是否自身问题,误报故障!追问

外部已经确认了没问题。就是不知道该怎么检修变频器

追答

“外部已经确认了没问题”,不知道电缆是否也详细检测过绝缘,如果真的外部没问题的话那就是变频器内部逆变部件IGBT问题了,可联系ABB售后!

第2个回答  2011-07-02
是ACS800吗?把输出线卸掉,上电后看是否还报,如果还报故障,按复位键,复位无效的话那是主板或模块坏了,我这边是ABB变频4S服务站追问

是ACS800的,我把变频器从工厂拆走,重新接电机实验还是报接地故障,并且是每运行一段时间报一次

第3个回答  2011-07-07
其实就是30组,可以屏蔽的,有故障改为NO就行了。
第4个回答  2011-07-02
漏电。追问

能具体点吗?是变频器漏电吗,电机是没问题的。检测哪里?

追答

电机机壳良好接地了吗?最小漏电流能设置吗?