答:
ACS800的变频器有这个问题,
老是报2330.你可以在故障参数里将它关闭就行了
。我一般都是将它关闭。
abb
ACS800
变频器显示
2330
解决办法
答:
处理方法:测量电机或电机电缆的绝缘电阻,检查有无接地
故障
。
ABB
ACS800
变频器老是
报2330
或者2340
故障
,
怎么
办?
答:
\r\n以上
故障
处理可按下面处理:\r\n1、用万用表测量逆变模块是否故障\r\n测量方式\r\n800(R6及其以下模块)变频器检测步骤如下:拆开电机电缆后检测。\r\n用数字万用表的二极管档,分别使用红黑表笔。变频器断电,把电机电缆和变频器断开。\r\n步骤1、用万用表笔的黑表笔放在UDC+上,红表笔分...
起重机副钩变频器
ACS800故障
EARTHFAULT
2330如何
处理?出现后按复位键就能...
答:
将变频器输出电缆拆下来,用摇表摇下电极绝缘
,电极电缆有问题的可能性很大
abb变频器
2330
是什么
故障
答:
需要等电容放电后再重新启动
。2. ACS800TEMP(4210)故障:表明变频器IGBT温度过高。这可能是环境温度过高、配电室空调问题或电机功率过大造成。应检查环境条件、通风状况、散热器清洁,并核实电机功率是否合适。以上是针对ABB变频器2330 CURUNBAL故障的基本分析和处理建议,具体操作时请结合实际情况进行排查。
请问ABB变频器代码
2330
,
如何
解决
故障
?
答:
第一:电机电缆接地短路
故障
,查电机电缆有没有接地或短路。第二:IGBT模块和主板损坏。更换IGBT模块和主板。
abb变频器报CUR UNBAL (1) (
2330
)
故障
,换新的逆变单元后还是这样的问...
答:
1、问题最大可能出现在触发回路,重点检测光耦部分,
ACS800故障
最多的情况是触发电路故障。2、这种情况我遇见的也有主板损坏的,大功率的你可以在其他变频器上拆下主板(AINT-02C)这个板子换上试验一下。我想问题不会偏离以上两个。【摘要】abb变频器报CUR UNBAL (1) (
2330
) 故障,换新的逆变单元...
abb
acs800
变频器历史
故障怎么
查
答:
ABB
ACS800
变频器老是
报2330
或者 2340
故障
,怎么办? 2330是CUR UNBAL XX,传动检测到逆变单元中过高的输出电流不平衡. 2340有两种:SC INV XXy ,逆变单元短路,SHORT CIRCUIT是电机或电缆有短路,变频器输出单元故障。 以上故障处理可按下面处理: 1、用万用表测量逆变模组是否故障 测量方式...
abb
acs800
变频器历史
故障怎么
查
答:
所以该
故障
为能复位的欠压故障,变频器的主接触器控制回路要认真检查。如出现欠压故障不能复位,检查电容是否泄露。如果变频器刚断电,迅速通电,也会引发此故障,所以变频器断电,要等电容放电完毕后(约5min),再重新启动变频器。2、上电后控制盘上显示:
ACS800
TEMP(4210)。故障原因:变频器的IGBT...
ACS800
变频器报警
2330
后又报ff89是什么原因?
答:
2330
接地,FF89温度过高,检查变频器输出线及电机是否有接地。