88问答网
所有问题
当前搜索:
acs800报2330故障
ACS800
变频器报警
2330
后又报ff89是什么原因?
答:
2330
接地,FF89温度过高,检查变频器输出线及电机是否有接地。
abb变频器报CUR UNBAL (1) (
2330
)
故障
,换新的逆变单元后还是这样的问...
答:
你是多大功率的?如果是小功率的就是电源板与触发是在一起的。如果是大功率的主板及电源板还有触发板是独立的。1、问题最大可能出现在触发回路,重点检测光耦部分,
ACS800故障
最多的情况是触发电路故障。2、这种情况我遇见的也有主板损坏的,大功率的你可以在其他变频器上拆下主板(AINT-02C)这个板子...
abb
acs800
变频器历史
故障
怎么查
答:
ABB
ACS800
变频器老是
报2330
或者 2340
故障
,怎么办? 2330是CUR UNBAL XX,传动检测到逆变单元中过高的输出电流不平衡. 2340有两种:SC INV XXy ,逆变单元短路,SHORT CIRCUIT是电机或电缆有短路,变频器输出单元故障。 以上故障处理可按下面处理: 1、用万用表测量逆变模组是否故障 测量方式...
变频电控柜驱动电机报接地
故障
的问题!
答:
除了绝缘失效外,还可以仔细查看互感器线是否破损。有条件的话更换互感器
ACS800
的变频器有这个问题,老是
报2330
.你可以在
故障
参数里将它关闭就行了。我一般都是将它关闭。
ABB
ACS8002330故障
码什么意思?
答:
所有的
故障
码只能够利用仪器来进行读取,然后确定故障码的含义,希望对你有所帮助,望采纳,谢谢!
acs800
变频器密码是多少
答:
2330
。
acs800
变频器密码是2330,在1603组参数,进入参数密码2330,退出密码是358。
变频更换储存单元后出现不匹配
故障
答:
针对当前0 A M这款变速器的
故障
来说, 一般与过去的自动变速器故障分析和检修还有所不同, 即诊断顺序和诊断策略有所不同。虽然故障存储器当中记录相应的故障码, 那么我们也不要像原来那样先进行故障码分析, 然后再进行故障检修环节。因此一般说来先删除故障码后通过诊断设备中的“ 终止代码” 和“...
ABB变频器
ACS800
-01-0025-03
报故障
的问题,求高人!!
答:
不光是电缆,电机的接地也要检测。你可以在16.03中输入2303,打开100组到202组的参数,然后在102.01中设为off,最后把145.08设为4,来提高接地等级,可能会减少此
故障
发生的机会。关于过流.你是一拖二?如果是同时带两台电机的话则电缆和电机必须一样,必须做标准辨识,可以试验一下在标量控制下...
富士通PH701-
ACS
CJ20043重要参数
答:
富士通PH701-
ACS
CJ20043是一款2012年4月上市的商务轻薄便携本,专为商务办公设计。它搭载了Intel酷睿i3
2330
M处理器,主频达到2.2GHz,采用Sandy Bridge架构,双核心四线程设计,功耗控制在35W,内存容量为2GB DDR3 1333MHz,最大可扩展至16GB。12.1英寸的LED背光屏幕,分辨率1280x
800
,支持16:9屏幕比例...
富士通PH701-
ACS
CJ20042重要参数
答:
富士通PH701-
ACS
CJ20042是一款定位在商务办公的轻薄便携本,于2012年3月上市。它配备了12.1英寸1280x
800
的LED背光屏幕,比例为16:9,提供清晰的视觉体验。核心配置方面,它搭载了Intel酷睿i3
2330
M处理器,主频为2.2GHz,属于Sandy Bridge系列,支持AVX和64bit指令集,拥有3MB三级缓存,以及双核心四线程...