88问答网
所有问题
当前搜索:
abb变频2330故障是什么意思
abb变频器2330是什么故障
答:
当遇到ABB变频器2330显示CURUNBAL(2330)逆变单元中过高的输出电流不平衡的故障时
,这表明可能存在两种可能的问题。首先,这可能是由于外部因素,如接地故障、电机故障或者是电缆损坏,也可能源于
内部故障
,即逆变器元件的损坏。解决此类故障的关键是进行故障排查。首先,需要对电机或电机电缆的绝缘电阻进行测量...
abb变频器2330是什么故障
答:
1. DCUNDERVOLT(3220)
故障:表示直流母线欠电压
。原因可能为电网缺相、熔断器烧断或整流桥
内部故障
。检查供电状况,确保没有接触器控制回路误动作,并考虑检查电容是否有泄露。如果刚断电就通电,也可能导致此问题,需要等电容放电后再重新启动。2. ACS800TEMP(4210)故障:
表明变频器IGBT温度过高
。这可能是...
abb变频器2330是什么故障
答:
CURUNBAL(2330)逆变单元中过高的输出电流不平衡
。故障原因:
可能是由于外部故障
(接地故障、电机故障、电缆故障等)或内部故障(损坏的逆变器元件)引起。处理方法:测量电机或电机电缆的绝缘电阻,检查有无接地故障。
ABB变频器
显示
2330是什么故障
答:
ABB变频器显示2330是接地故障保护
。选用变频器功率时要注意:1、变频器功率值与电动机功率值相当时最合适,以利变频器在高的效率值下运转。2、在变频器的功率分级与电动机功率分级不相同时,则变频器的功率要尽可能接近电动机的功率,但应略大于电动机的功率。3、当电动机属频繁起动、制动工作或处于重...
ABB
ACS800
变频器
老是报
2330
或者2340
故障
,怎么办?
答:
2330是CURUNBALXX,传动检测到逆变单元中过高的输出电流不平衡.\r\n2340有两种:SCINVXXy
,逆变单元短路,SHORTCIRCUIT是电机或电缆有短路,变频器输出单元故障。\r\n以上故障处理可按下面处理:\r\n1、用万用表测量逆变模块是否故障\r\n测量方式\r\n800(R6及其以下模块)变频器检测步骤如下:拆开电机...
abb
800
变频器2330故障
怎么屏蔽
答:
2230代码是
ABB
800
变频器
的接地
故障
,无法屏蔽,而且这种故障如果不及时处理可能造成更严重的损失。
abb
逆变为何启动不报
故障
,给定就报
2330
答:
您好,2330是CUR UNBAL XX,
传动检测到逆变单元中过高的输出电流不平衡.2340有两种:SC
INV XXy ,逆变单元短路,SHORT CIRCUIT是电机或电缆有短路,变频器输出单元故障。以上故障处理可按下面处理:1、用万用表测量逆变模块是否故障 测量方式 800(R6及其以下模块)变频器检测步骤如下:拆开电机电缆后检测。
ABB变频器
,报3220
故障
,请问报
2330是什么
原因引起的,怎么排除故障.
答:
这种
故障
的原因有很多,可以说是输出不平衡,也可以说是接地。1、检测电机及电机电缆绝缘是否有接地。2、检测输出模块是否缺相,驱动板是否故障。3、检测输出电压计电流是否平衡。4、如果有条件检测一下AINT板,如果有。这个板子损坏出现这个问题的也是比较多的。希望对你有帮助 ...
ABB变频器
ACS8000550_7SR故障代码OVERCURRENT
是什么故障
答:
OVERCURRENT(
2330
) 过流, 三相不平衡,接地
故障
都有可能引起。
请问ABB变频器
代码
2330
,如何解决
故障
?
答:
第一:电机电缆接地短路
故障
,查电机电缆有没有接地或短路。第二:IGBT模块和主板损坏。更换IGBT模块和主板。