acs800启动报2310故障
ABB变频器
ACS800
用在空调机组中冷却泵上时,
启动
主机时,变频器报过流...
答:
1. 突然的负载变化或堵转
。[1]检查负载、电机电流和系统的机械部分。2. 闭合输出接触器。[1]如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调制,再断开接触器。注意:SCALAR 模式下无此限制.3. 电机连接错误。(星角连接)[1]检查电机铭牌上的电机电压与连接方式,并与99组参数相比较。4. 过短...
ABB变频器
ACS800
/320变频器带动电机正转不报警反转马上报警
2310
是啥原...
答:
2310报警代码应该是过电流
。那反转的电流过大才会导致报警。
两台ABB变频器
ACS800
同时
报2310
和3220
故障
答:
2310故障
好象接地故障可以看看电机绝缘和电缆接线情况
ABB变频器
ACS800
故障
代码
2310
断开外部电缆及负载 故障依旧,请问是什 ...
答:
看看您的报警OVERCURR xx 这个xx是多少,是有还是没有。内部
故障
是肯定了,修吧板子和逆变都很贵。
ABB变频器
ACS800故障2310
问题
答:
输出电流过大,超过跳闸极限值
。检查电机负载,检查加速时间,检查电机和电缆(包括相序),检查在电机电缆上不含功率因数校正电容,或浪涌吸收装置。
罗茨风机
ACS800
变频器停机
2310
报警
答:
ABB变频器ACS800故障代码2310表示过流
突然的负载变化或堵转
,检查负载、电机电流和系统的机械部分 输出短路,检查电机和电机电缆的绝缘。
abb
acs800
变频器就地运行无任何
故障
,打到远方运行
报2310
过流故障代码...
答:
这种情况建议检查一下给定信号是否被干扰?给定是否稳定。如果给定经常漂移那么可能产生过流
故障
。
一台ABB变频器
ACS800
,经常不定时自停,
报故障2310
过流,AO2输出运行时...
答:
这类软
故障
,需一项项逐步检查。过流设置中的诸多参数逐项检查,更改设置试试。另外,看负载有无瞬间卡滞现象。如果负载和设置都正常,变频器的性能就不好了。
ABB
ACS800
变频器 过流OVERCURRENT(
2310
)
答:
如果
启动
时力矩不足可适当手动提升转矩(18℅以内)。
abb变频器
故障
代码为
2310
答:
怀疑是变频器运行过程中产生的电磁谐波互相干扰引起的误报警,可以选择在变频器电源上加装变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器,不计成本的情况下,可以两者一块加
1
2
3