两台ABB变频器ACS800同时报2310和3220故障

两台ABB变频器ACS800,主从控制主站不报故障,从站同时报2310和3220故障

2310故障好象接地故障可以看看电机绝缘和电缆接线情况
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-11-25
2310故障好象接地故障可以看看电机绝缘和电缆接线情况

参考资料:从别人参考来的

第2个回答  推荐于2016-10-07

    中间直流回路电压不足。可能由于主电源缺相、保险丝烧坏或整流桥组内部损坏。直流欠电压跳闸值为0.65 · U1min ,其中U1min是主电源电压取值范围的最小值。对于 400 V和 500 V 单元, U1min 是 380 V;

    对应主电源电压跳闸极限的中间电路实际电压为 334 V 直流;

    解决方法:检查主电源和熔断器。