88问答网
所有问题
当前搜索:
acs800启动报2310故障
ABB变频器
ACS 800
经常会出现什么
故障
?
答:
在
故障
里比较常见的有:1.过压 2.欠压 3.接地 4.NO Communication 5.过流 6.PPCC LINK Fault 7.短路 8.缺相 9.过温 10.制动电阻器 11.控制盘无显示 12.编码器相关的 等等。这也是所有变频器都常见的故障。欢迎采纳
abb变频器
故障
代码为
2310
答:
怀疑是变频器运行过程中产生的电磁谐波互相干扰引起的误报警,可以选择在变频器电源上加装变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器,不计成本的情况下,可以两者一块加
ABB变频器3220和
2310故障
,但是至少极个别的变频器出现,其他的都运行...
答:
3220---中间直流回路电压不足。可能由于主电源缺相、保险丝烧坏或整流桥组内部损坏.(检查主电源和熔断器。)
2310
---并行连接的逆变模块的过流
故障
。(检查电机负载。检查加速时间。检查电机和电机电缆(包括相序)。检查编码器电缆(包括相序)。检查参数组99 START-UP DATA 的电机额定值,确定电机模型是正确...
ABB
acs800
逆变器 报警 代码2212
答:
报故障
时电流有多大呀?这个故障是说电流已经超过了逆变器能承受的最大电流。
报2310故障
吗?可以试着修改190.02提高逆变器的最大电流设置试试。看样子像是驱动机构选小了~~~
据说奥圣全密封水冷变频器散热效果挺好的,是真的吗?
答:
是真的,我们当时也在找关于水冷变频器,发现生产厂家不多,通过各方打听,奥圣在变频器水冷工艺研发精湛,全密封水冷变频器推向市场,用材好,噪音低,性能稳定,散热好
ABB变频器
ACS800
-01-0025-03
报故障
的问题,求高人!!
答:
不光是电缆,电机的接地也要检测。你可以在16.03中输入2303,打开100组到202组的参数,然后在102.01中设为off,最后把145.08设为4,来提高接地等级,可能会减少此
故障
发生的机会。关于过流.你是一拖二?如果是同时带两台电机的话则电缆和电机必须一样,必须做标准辨识,可以试验一下在标量控制下...
富士通PH701-
ACS
CJ20044基本参数
答:
富士通PH701-
ACS
CJ20044是一款于2011年6月上市的商用轻薄便携本,专为商务办公环境设计。它搭载了英特尔酷睿i3 2代Sandy Bridge系列的
2310
M处理器,主频为2.1GHz,采用32nm制程工艺,具备双核心四线程和3MB三级缓存,支持AVX和64bit指令集,功耗控制在35W,适合移动办公需求。内存方面,该笔记本配备2GB DDR...
富士通PH701-
ACS
CJ20044重要参数
答:
富士通PH701-
ACS
CJ20044是一款配备了12.1英寸1280x
800
分辨率屏幕的笔记本电脑,屏幕尺寸提供清晰的视觉体验。它搭载了Intel酷睿i3
2310
M型号的CPU,主频达到2.1GHz,处理性能强大,能满足日常办公和轻度娱乐的需求。内存容量为2GB DDR3 1333MHz,保证了系统运行的流畅性。硬盘方面,这款笔记本配备了500GB ...
ABB变频器
ACS800报2310
是什么问题?
答:
ABB变频器
ACS800报故障2310
处理方法:检查负载、电机电流和系统的机械部分;如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调制,再断开接触器;检查电机铭牌上的电机电压与连接方式,并与99组参数相比较;过短的斜坡时间,以至于过流控制器没有足够的控制时间,检查负载并增加斜坡时间;电机的速度或转矩振荡,...
ABB变频器
ACS800故障
代码
2310
原因和解决方法是什么?
答:
ABB变频器
ACS800报故障2310
处理方法:检查负载、电机电流和系统的机械部分;如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调制,再断开接触器;检查电机铭牌上的电机电压与连接方式,并与99组参数相比较;过短的斜坡时间,以至于过流控制器没有足够的控制时间,检查负载并增加斜坡时间;电机的速度或转矩振荡,...
<涓婁竴椤
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
acs800故障代码
acs800短路故障
abbacs510故障怎么复位
acs6000故障手册中文版
acs800报ff8d
ACS880辨识报2310
acs510故障记录在哪里
acs510最后一次故障查
acs510变频器故障查询