88问答网
所有问题
罗茨风机ACS800变频器停机2310报警
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-01-29
ABB变频器ACS800故障代码2310表示过流
突然的负载变化或堵转,检查负载、电机电流和系统的机械部分
输出短路,检查电机和电机电缆的绝缘。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gaVMcagccMc1cKSaK1c.html
其他回答
第1个回答 2014-01-30
清理前端滤网!过流保护了