88问答网
所有问题
当前搜索:
acs 800 2330
abb变频器
2330
是什么故障
答:
1. DCUNDERVOLT(3220)故障:表示直流母线欠电压。原因可能为电网缺相、熔断器烧断或整流桥内部故障。检查供电状况,确保没有接触器控制回路误动作,并考虑检查电容是否有泄露。如果刚断电就通电,也可能导致此问题,需要等电容放电后再重新启动。2.
ACS800
TEMP(4210)故障:表明变频器IGBT温度过高。这可能是...
abb变频器
2330
是什么故障
答:
CURUNBAL(
2330
)逆变单元中过高的输出电流不平衡。故障原因:可能是由于外部故障(接地故障、电机故障、电缆故障等)或内部故障(损坏的逆变器元件)引起。处理方法:测量电机或电机电缆的绝缘电阻,检查有无接地故障。/iknow-pic.cdn.bcebos.com/a686c9177f3e670922a5b39d34c79f3df8dc552f"target="_blank"ti...
起重机副钩变频器
ACS800
故障EARTHFAULT
2330
如何处理?出现后按复位键就能...
答:
将变频器输出电缆拆下来,用摇表摇下电极绝缘,电极电缆有问题的可能性很大
ABB
ACS800
变频器老是报
2330
或者 2340 故障,怎么办?
答:
2330
是CUR UNBAL XX,传动检测到逆变单元中过高的输出电流不平衡.2340有两种:SC INV XXy ,逆变单元短路,SHORT CIRCUIT是电机或电缆有短路,变频器输出单元故障。以上故障处理可按下面处理:1、用万用表测量逆变模块是否故障 测量方式
800
(R6及其以下模块)变频器检测步骤如下:拆开电机电缆后检测。用数字...
ACS800
变频器报警
2330
后又报ff89是什么原因?
答:
2330
接地,FF89温度过高,检查变频器输出线及电机是否有接地。
abb变频器报CUR UNBAL (1) (
2330
) 故障,换新的逆变单元后还是这样的问...
答:
abb变频器报CUR UNBAL (1) (
2330
) 故障,换新的逆变单元后还是这样的问题【提问】1、问题最大可能出现在触发回路,重点检测光耦部分,
ACS800
故障最多的情况是触发电路故障。2、这种情况我遇见的也有主板损坏的,大功率的你可以在其他变频器上拆下主板(AINT-02C)这个板子换上试验一下。我想问题不会...
请问ABB变频器代码
2330
,如何解决故障?
答:
第一:电机电缆接地短路故障,查电机电缆有没有接地或短路。第二:IGBT模块和主板损坏。更换IGBT模块和主板。
ABB变频器总是报接地故障(
2330
),求高手指教
答:
ACS800
的变频器有这个问题,老是报
2330
.你可以在故障参数里将它关闭就行了。我一般都是将它关闭。
abb
acs800
变频器历史故障怎么查
答:
ABB
ACS800
变频器老是报
2330
或者 2340 故障,怎么办? 2330是CUR UNBAL XX,传动检测到逆变单元中过高的输出电流不平衡. 2340有两种:SC INV XXy ,逆变单元短路,SHORT CIRCUIT是电机或电缆有短路,变频器输出单元故障。 以上故障处理可按下面处理: 1、用万用表测量逆变模组是否故障 测量方式...
ACS800
(ABB)变频器参数锁的万能密码?
答:
在1603组参数,进入参数密码
2330
,退出密码是358
1
2
3
4
下一页
其他人还搜
acs800 4280
acs600 故障2330
acs800变频器报2330
acs800报2330故障屏蔽
acs800变频器3220故障
acs800报2310如何屏蔽
acs800报警4310
acs800报5210故障
acs800报5581