ABB变频器ACS800 故障代码2310 断开外部电缆及负载 故障依旧,请问是什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-08-10
看看您的报警OVERCURR xx 这个xx是多少,是有还是没有。内部故障是肯定了,修吧板子和逆变都很贵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/S1gt1aVc1.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-04-18
你这个应该是过流故障吧。
看看你的面板显示是否真的过流!!!!
1、检测一下你的加速时间,是否过短。
2、输出驱动及模块故障。
3、主板检测回路故障。
最后说明一点,你断开电机当时运行方式是什么方式,是DTC还是标量,不带负载的情况下是不允许DTC运行的。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-08-10
互感器或驱动器毛病
相似回答
ABB变频器ACS800
故障代码2310
断开外部电缆及负载
故障依旧,请问是什
...
答:
看看您的报警OVERCURR xx 这个xx是多少,是有还是没有。内部
故障是
肯定了,修吧板子和逆变都很贵。
ABB变频器ACS800故障2310
问题
答:
输出电流过大,超过跳闸极限值
。检查电机负载,检查加速时间,检查电机和电缆(包括相序),检查在电机电缆上不含功率因数校正电容,或浪涌吸收装置。
罗茨风机
ACS800变频器
停机
2310
报警
答:
ABB变频器ACS800故障代码2310表示过流 突然的负载变化或堵转
,检查负载、电机电流和系统的机械部分 输出短路,检查电机和电机电缆的绝缘。
abb acs800变频器
就地运行无任何
故障,
打到远方运行报
2310过流故障代码
...
答:
这种情况建议检查一下给定信号是否被干扰?给定是否稳定。
如果给定经常漂移那么可能产生过流故障
。
ABB
的
ACS800
一起就报short circl(短路),怎么回事?
答:
1、电机电缆或电机短路。检查电机和电机电缆。检查电机电缆上有无功率因子校正电容器或电 涌吸收装置。2、
变频器
输出桥路故障。联系
ABB
代表。在启动参数组(参数 99.01 ),可以对语言进行选择
ABB ACS800变频器
过流OVERCURRENT(
2310
)
答:
如果启动时力矩不足可适当手动提升转矩(18℅以内)。
abbACS800变频器
显示2330解决办法
答:
CURUNBAL(2330)逆变单元中过高的输出电流不平衡。
故障原因
:可能是由于
外部故障
(接地故障、电机故障、
电缆故障
等)或内部故障(损坏的逆变器元件)引起。处理方法:测量电机或电机电缆的绝缘电阻,检查有无接地故障。
ABB ACS800
3210
故障
解决办法
答:
故障原因
:中间电路直流电压过高。直流过电压跳闸极限是 1.3 ·1.35 ·U1max,其中 U1max 是主电源电压范围的最大值。对 400 V 单元, U1max 为 415 V。对于500 V 单元, U1max 为 500 V。根据主电源电压跳闸标准,400 V 单元中间电路的实际电压是728 VDC, 500 V单元是 877 VDC,690V单元...
大家正在搜
abb变频器报2310是什么故障
abb变频器2310故障代码
abb变频器编码器故障
abb800变频器报2310
ABB变频器F0001的处理
ABB变频器报2023
abb变频器2010怎么消除
变频器常见故障处理
abb变频器外部控制
相关问题
ABB变频器ACS800故障代码2310原因和解决方法是什么...
ABB变频器ACS800故障代码2310出现怎样解决?
ABB变频器ACS800故障2310问题
abb变频器故障代码为2310
abb acs800变频器就地运行无任何故障,打到远方运行报...
ABB变频器ACSM1系列,故障内容OVERCURRENT(...
ABB变频器2310故障如何检查?
ABB变频器3220和2310故障,但是至少极个别的变频器出...