10KV变压器室建设要求

一间10KV变压器房、旁边是低压配电间

变压器室应当有通风装置(通风机),变压器周围应当留有1-0.8M的空间,以便允许人员巡视。变压器下设置油坑,油坑上设200-300MM鹅卵石,下空。变压器室有防火门往外开,与配电间之间的隔墙可以设门,也可不设。变压器高压采用电缆进线,电缆头应高于1.8M以上,通过铜母线与变压器高压端子连接。低压通过铜母线传墙与配电盘连接,传墙处设置专用绝缘传墙板
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-08
第2.0.1条 变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定:

一、接近负荷中心;

二、进出线方便;

三、接近电源侧;

四、设备运输方便;

五、不应设在有剧烈振动或高温的场所;

六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;

七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;

八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;

九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。
第2.0.2条 装有可燃性油浸电力变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。

第2.0.3条 多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的配电所、变电所应设置在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁。

第2.0.4条 高层主体建筑内不宜设置装有可燃性油的电气设备的配电所和变电所,当受条件限制必须设置时,应设在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁,并应按现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》有关规定,采取相应的防火措施。

第2.0.5条 露天或半露天的变电所,不应设置在下列场所:

一、有腐蚀性气体的场所;

二、挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁;

三、附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场;

四、容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行的场所。
第2个回答  2019-10-06
根据水田面积的大小配备潜水泵,根据潜水泵配变压器,一般是10/0.4即一次侧10kv二次侧0.4kv。至于价格从5000-50000不等,根据当地实际情况,质量第一,保证电网安全是关键。具体咨询当地供电所或电力管理部门,即你处供电单位,希望帮到你。
第3个回答  2010-07-08
变压器在室内安装首先要考虑散热通风,变压器的高压端由上方引入,再接入高压柜,低压端可以使用电缆或金属排线引入低压室。本回答被网友采纳