高压开关柜中PT柜是做什么用的啊?

如题所述

PT是电压互感器的简称,高压配电柜的PT柜中,除了安装有PT外,另外一般还同时安装有避雷器和母线电容器,如下图:

避雷器(BL)的作用,就是起到过电压保护的作用,当电网窜入较高的电压干扰时,BL被击穿而将高电压的能量释放到大地;干扰消失,避雷器恢复。与之并联的电容器,根据电容电压不能突变的特点,有效降低了侵入的高电压侵入波的陡度(上升率),对电网起到保护作用。

PT即电压互感器,本质上就是一个三绕组变压器。它将母线的高电压(例如:10kV),等比例变换为二次线电压为100V的电压,以便于对10kV母线系统实施计量和测量、监视与控制、保护及自动装置等功能。低压侧两个线圈,一个额定线电压为100V,另一个的三相绕组接为开口三角形,用于10kV母线的绝缘监测。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-04-17

高压柜中pt柜的作用是检测母线电压,实现保护功能。主要安装在电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等内部。

1.电压测量,提供电表的电压回路。

2.可提供操作和控制电源。

3.安装各段母线过电压保护器。

4.继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备用切换条件等。(高压柜顶部小电压母线电源由PT柜提供,PT柜既有测量PT又有测量PT(原来要求测量PT和测量PT分开,因为规范规定测量变压器的等级要高于保护变压器,现在没有特殊要求就共用)。屏幕上方的所有小电压母线用于为其他出线高压柜等提供测量、测量和保护电源。).

扩展数据

五:

1.高压配电柜中的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器不能进入工作位置。(防止断路器误开或误合)。

2.当高压配电柜中的接地刀处于闭合位置时,汽车断路器不能合闸或分闸。(用接地线防止闭合)。

3.当高压配电柜内的真空断路器合闸时,接地刀上的机械将盘柜后门与柜门锁紧。(防止误入带电区间)。

4.高压配电柜内的真空断路器在工作时闭合,接地刀不能投入运行。(防止接地线带电)。

5.高压配电柜内的真空断路器在合闸时,不能退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉削制动)。

相似回答