88问答网
所有问题
10KV高压柜电缆出线上架空线需要安装跌落开关和避雷器吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
需要,加装跌落开关在检修时方便,不要停整条线路。加装避雷器有利于防止雷击变压器的损坏
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SBct1KtcS.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-11-21
需要。
10kV架空线路没避雷线,因此必须装避雷器及跌落开关!
避雷装置,可以有效避免雷击超高压带来损失,跌落开关是检修需要的!
第2个回答 2012-11-14
需要安装跌落开关,避雷器安在电缆杆上
第3个回答 2012-11-14
电缆上杆处安装隔离开关和避雷器
第4个回答 2012-11-19
需要安装跌落式熔断器
江苏金雷凯光电科技有限责任公司
相似回答
10KV出线
柜为什么
电缆出线
的
一定要安装避雷器
呢
???
答:
如果是架空出线,应当装设避雷器
,以防止大气过电压侵入开关柜。如果采用了真空断路器和电缆出线,应当装设压敏电阻,以防止工频过电压。如果是少油断路器和电缆出线,就不用装了,在电缆与屋外架空线连接处装设避雷器,防止大气过电压。
10kv架空
线路是否必须
要安装避雷器?避雷器
安装位置?是否有国家或相应的...
答:
10kV架空线路要看线路是在郊区还是城镇,
如果是城镇一般在台架上才安装避雷器,如果是郊区易受雷区,则在架空线路上多安装防雷针式绝缘子
,避雷器基本都放在台架及分歧点位置。SPD前端熔断器应根据避雷器厂家的参数安装。如厂家没有规定,一般选用原则:根据(浪涌保护器的最大保险丝强度A)和(所接入配电...
1
10kv
降压变电所,35kv/
10kv出线
都
要安装避雷器吗?
答:
按照规定都有,110KV35KV的出线都有避雷线,10KV电缆出线的,出口都有避雷器的
,还有就是所有的母线上也都有避雷器的
10KV开关
柜经常看到进线柜有
装避雷器
,
出线柜
有些有装有些没
装?
答:
1、
架空线进线无保护(如跌落式开关)的情况下,做为进线保护,以避免进线落雷引起的涌流造成进线断路器跳闸
!2、另外一个用途就是为了避免操作过电压的影响!
高压
电力
出线柜需要
用
避雷器吗?
答:
如果是
架空出线
,应当装设
避雷器
,以防止大气过电压侵入
开关柜
。如果采用了真空断路
器和电缆出线
,应当装设压敏电阻,以防止工频过电压。如果是少油断路器和电缆出线,就不用装了,在电缆与屋外
架空线
连接处装设避雷器,防止大气过电压。
十千伏开关柜
什么情况下
需要
加装
避雷器
答:
1、进线穿墙套管外铡需要装设一组;2、母线
上需要装
设一组,一般安装在电压互感
器柜
内;3、如果是采用真空断路器,为防止截流过电压,在每组断路器负荷侧要装设过电压吸收器一组,但很多情况下,不良开关企业常用氧化锌
避雷器
代替;4、如果出线是
架空出线
,则在出线穿墙套管外侧(室外)装设一组。
为什么
10kv高压线
没有
避雷线?
它不怕遭雷
吗?
而66kv、110kv等上面都有一...
答:
因为
10KV
的线路架空高度不高,是不
需要避雷
线的,线路每隔一段距离就会
安装避雷器
,即使被闪电击中,瞬间产生的高电压也能被避雷器导入大地释放
高压电缆
转
架空
是否
需要
加
避雷器?
哪个规范中有相关说明?
答:
架空线
有
架空避雷
线,一般不需要加
避雷器
,电缆才需要。 规范是1
10kv
-750kv架空输电线路设计规范 GB50545-2010
大家正在搜
高压出线柜和高压进线柜
电缆出线柜接线安装
上出线低压电缆柜图片
低压配电柜下出线没有电缆沟
低压柜出线电缆
抽屉式低压柜出线电缆
高压柜怎么进线出线的
抽屉柜出线电缆接线实物图
高压柜接电缆要求
相关问题
110/35/10kv变电站,出线:架空线/架空线/电缆,需...
在架空线路中,为什么避雷器安装在跌落式熔断器后?
电缆和架空线路连接为什么加装避雷器
10KV电缆终头上终端杆,杆上组装是1GD2,请问1GD2要...
10KV架空线进入箱变高压侧怎么选择避雷器的规格
架空线带电情况下怎样安装柱上开关、避雷器
6kv高压架空线部分改地埋电缆敷设