答:
规范上没有明确规定
消防水池
设置在哪里,只有规定只要比消防泵高,能够自灌就可以。当消防水池设置在
屋顶
的时候,消防泵的扬程应扣除原有的消防水池的高度。
屋顶消防
水箱和地下
消防水池
的工作原理是什么?
答:
1.
屋顶消防
水箱是初期火灾时的主要水源,其容积通常根据建筑物的火灾风险来确定,有6吨、12吨和18吨等几种规格。2. 在火灾发生时,如果地下泵房的消火栓水泵尚未启动,屋顶消防水箱中的水可以迅速用于灭火。3. 连接在水箱旁边的泵是稳压泵,它的作用是在屋顶水箱的静压不足以满足高层消火栓所需压力时...
消防水池
一定要建在
屋顶
吗?
答:
并不是每个建筑都需要有
消防水池
和消防水泵房的;根据最新《建筑防火规范》符合下列情况的,应设置消防水池和消防水泵房:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量较大或建筑高度较...
消防水池
建在
屋顶
上符合规范吗?
答:
消防水池
分上下水池,因建筑结构问题,
屋顶水池
一般不大于18M3,而且还需要对结构进行加固处理。1、 一类高层公共建筑,水池容积不应小于36m³,2、但当建筑高度大于100m时,水池容积不应小于50m³,3、当建筑高度大于150m时,水池容积不应小于100m³;4、 多层公共建筑、二类高层公共建筑...
高层住宅
楼顶
的
消防水池
对顶楼住户有什么影响
答:
这个没有什么影响,主要是
屋顶
水箱间的防水做法正确,防水施工做好了,结构其他的都考虑过,唯一的问题就是可能存在屋顶防水漏水现象 ,和屋顶稳压泵运转的轻微震动噪声
消防水池
做在
屋顶
,可以不设高位水箱吗
答:
应该可以的,这里我给大家讲解一下小知识,什么是高位水箱?高位
消防
水箱指符合规范要求的静压满足最不利点消火栓水压的水箱,利用重力自流供水,设置在建筑的最高处,静压不能满足最不利点消火栓水压时,应设增压稳压设施。临时高压消防给水系统必须设置消防水箱,系统平时仅能满足消防水压而不能保证消防用...
高层
屋顶消防
水箱安装时需要注意的问题?
答:
1 当高位
消防
水箱在
屋顶
露天设置时,水箱的人孔、以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施;2 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施;3 高位消防水箱与基础应牢固连接。4 高位消防水箱间应通风良好...
一般什么建筑需要在
房顶
上安装水箱啊。为什么有的房子上有,有的房子...
答:
房顶
上的水箱,应该是“
消防
水箱”,在图纸设计中,有消防要求的建筑物,在
屋顶
会设计“消防水箱间”。一般多层,(6层以下),没有消防要求的,所以屋顶不出现水箱,但小高层(8~12层)及以上建筑都有消防要求。大型建筑物的屋顶,可能也不再出现“消防水箱”,那是因为另选一个专用区域建立了消防设备...
由于地下室没有位置,
消防水池
和消防泵房可以设计
楼顶
吗?有什么规范?有...
答:
消防水池
和消防泵房可以设计
楼顶
,建筑设计规范,只要结构和给水设计可以通过就没问题。但大型高位水箱对抗震非常不利,慎用!
哪位清楚
屋顶消防水池
的工作原理是什么
答:
扑灭初期火灾,对于避免更大的火灾是至关重要的,
消防
水箱用于贮存扑灭初期火灾用水。消防水箱贮水,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,
屋顶
设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。