消防水池建在屋顶上符合规范吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-08-09
规范上没有明确规定消防水池设置在哪里,只有规定只要比消防泵高,能够自灌就可以。当消防水池设置在屋顶的时候,消防泵的扬程应扣除原有的消防水池的高度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/McaSSVSS1aBKggSMMaa.html
其他回答
第1个回答 2015-12-16
屋顶上的是消防水箱,符合的
本回答被网友采纳
相似回答
消防水池建在屋顶上符合规范吗
?
答:
消防水池分上下水池,因建筑结构问题,屋顶水池一般不大于18M3,而且还需要对结构进行加固处理
。1、 一类高层公共建筑,水池容积不应小于36m³,2、但当建筑高度大于100m时,水池容积不应小于50m³,3、当建筑高度大于150m时,水池容积不应小于100m³;4、 多层公共建筑、二类高层公共建筑...
消防水池
能不能设置
在屋顶上
答:
可以的
,这个根据规范要求的是可以设置高位消防水池的。
...
消防水池
和消防泵房可以设计
楼顶吗
?有什么
规范
?有什么要求?具体一点...
答:
消防水池和消防泵房可以设计楼顶
,建筑设计规范,只要结构和给水设计可以通过就没问题。但大型高位水箱对抗震非常不利,慎用!
消防
蓄
水池
放
楼顶
还是楼底
答:
这个需要根据具体的需要设计确定
,需要采用高位水池的常高压就设置在屋顶,如果是临时高压的话,就设置在地下即可 。
屋顶消防
蓄
水池
一般是多大容积
答:
按照建筑消防设计
规范
,
屋顶消防
水箱储存10分钟的消防用水量。即室内消防用水量(单位为升/秒x60秒) 室内消防用水量= 室内消火栓用水量+自动灭火系统用水量。具体按照GB50016 8.4.4条。一般为12或者18立方。
一般什么建筑需要
在房顶上
安装水箱啊。为什么有的房子上有,有的房子...
答:
房顶上
的水箱,应该是“
消防
水箱”,在图纸设计中,有消防要求的建筑物,
在屋顶
会设计“消防水箱间”。一般多层,(6层以下),没有消防要求的,所以屋顶不出现水箱,但小高层(8~12层)及以上建筑都有消防要求。大型建筑物的屋顶,可能也不再出现“消防水箱”,那是因为另选一个专用区域建立了消防设备...
厂区是否需要设
屋顶消防
水箱?
答:
按照《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》采用临时高压给水系统的高层民用建筑、总面积大于10000平米且层数超过2层的公共建筑和重要建筑,必须要设置高位消防水箱,其他建筑应该设置高位水箱,如果确实有困难,并且采用可靠的给水方式的,可以不设置高位水箱,但应该设置稳压泵。
下列关于
屋顶消防
水箱安装的描述中,不正确的是()。
答:
【答案】:C 根据《消防给水及消火栓系统技术
规范
》中12.3.3条规定,天然水源取水口、地下水井、
消防水池
和消防水箱安装施工,应
符合
下列要求:6.消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不应与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用间接排水方式。故C错误。
大家正在搜
怎么在屋顶建水池
屋顶水池防水
水池闭水试验规范规定
屋顶做水池好吗
农村屋顶修水池好吗
水池蓄水试验规范
水池池壁钢筋规范
屋顶水池一般多深