88问答网
所有问题
当前搜索:
屋顶消防水池
消防水池
建在
屋顶
上符合规范吗?
答:
消防水池
分上下水池,因建筑结构问题,
屋顶水池
一般不大于18M3,而且还需要对结构进行加固处理。1、 一类高层公共建筑,水池容积不应小于36m³,2、但当建筑高度大于100m时,水池容积不应小于50m³,3、当建筑高度大于150m时,水池容积不应小于100m³;4、 多层公共建筑、二类高层公共建筑...
高层
屋顶消防
水箱安装时需要注意的问题?
答:
1 当高位
消防
水箱在
屋顶
露天设置时,水箱的人孔、以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施;2 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施;3 高位消防水箱与基础应牢固连接。4 高位消防水箱间应通风良好...
消防水池
和水箱的区别
答:
一、
消防水池
与消防水箱的区别 消防水箱主要负责在火灾发生时为消防系统提供必要的压力和用水。它通常设置在建筑物的
屋顶
水箱间,通过稳压泵对水进行增压,确保消防管道系统维持恒定的压力。而消防水池则是在消防泵无法提供足够水源时,作为备用水源供消防系统使用。在火灾情况下,消防泵会从消防水池抽取水源...
屋顶消防
水箱和地下
消防水池
的工作原理是什么?
答:
那个水箱边上的泵是稳压泵,即
屋顶
水箱的静压不能满足顶层的消火栓所需的压力,用于管网的稳压。当主泵启动供水时,消防水箱和稳压泵都完成了使命,停止供水了。地下
消防水池
是消防主泵吸水的,要满足在火灾延续时间内所需的消防用水量,一般很大,可以到几百吨。室外管道进水一般进入消防水池,水泵再从水...
消防水池
做在
屋顶
,可以不设高位水箱吗
答:
应该可以的,这里我给大家讲解一下小知识,什么是高位水箱?高位
消防
水箱指符合规范要求的静压满足最不利点消火栓水压的水箱,利用重力自流供水,设置在建筑的最高处,静压不能满足最不利点消火栓水压时,应设增压稳压设施。临时高压消防给水系统必须设置消防水箱,系统平时仅能满足消防水压而不能保证消防用...
屋顶消防水池
怎么计算
答:
2 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于 18m3 ,当一类住宅建筑高度超过 100m 时不应小于 36m3 ;3 二类高层住宅不应小于 12m3 ;4 建筑高度大于 21m 的多层住宅建筑不应小于 6m3 ;5 工业建筑室内
消防
给水设计流量当小于等于 25L/s 时不应小于 12m3 ,大于 25L/s 时不...
高层建筑
消防
给水系统及可靠性研究?
答:
1高层建筑消防给水的几种形式 (1)高位消防水池供水形式。这种供水方式是在高层建筑的屋顶设置大容量消防水池(水池的容积以灭火灾延续时间内所需要的全部消防用水为度),平时利用生活加压水泵将水一次抽升至
屋顶消防水池
贮存。当火灾发生时,直接依靠水池中的消防贮水,通过室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统进行灭火。除...
屋顶消防
水箱和地下
消防水池
的工作原理是什么?
答:
《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,之所以这样规定是为了保证在火灾初期,消防管网中的水可以在第一时间内用于扑灭起火点火源。出现火情后先用消防水箱中的水,同时联动系统会启动泵从
消防水池
中抽水到消火栓系统。
高层住宅楼顶的
消防水池
对顶楼住户有什么影响
答:
这个没有什么影响,主要是屋顶水箱间的防水做法正确,防水施工做好了,结构其他的都考虑过,唯一的问题就是可能存在
屋顶防水
漏水现象 ,和屋顶稳压泵运转的轻微震动噪声
屋顶消防水池
给水阀门安装高度
答:
室内安装高度距地400-500mm,室外根据设计标高来确定。
消防水池
给水阀门的安装高度并不是固定的,室内安装控制在400-500mm即可,如果是室外的话是根据设计或者关系案具体的设置的标高来确定的。如果是水泵的进水管的阀门安装高度指的是不能高于水泵进水口,使水泵进水管形成气囊,还要保证满足水泵进水口的自...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
05s804消防水池图集免费下载
屋顶消防水池图片
开发商在楼顶安装消防水箱
消防水池取水口大样图
消防车取水口图集05s4一135
消防水池大小如何确定
消防水池怎么做防水最好
地下室消防水池防水做法
消防水池是干什么的