88问答网
所有问题
由于地下室没有位置,消防水池和消防泵房可以设计楼顶吗?有什么规范?有什么要求?具体一点。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-10-31
æ¶é²æ°´æ±
åæ¶é²æ³µæ¿å¯ä»¥è®¾è®¡æ¥¼é¡¶ï¼å»ºç设计è§èï¼åªè¦ç»æåç»æ°´è®¾è®¡å¯ä»¥éè¿å°±æ²¡é®é¢ãä½å¤§åé«ä½æ°´ç®±å¯¹æéé常ä¸å©ï¼æ ç¨ï¼
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SBgcggttS.html
其他回答
第1个回答 2012-11-01
可以设置在楼顶,如果高度足够,有可能连泵都不用设了,不用没看到有这么做的。
荷载很大,漏水隐患很大,管道难于布置,一般没有人会为了地下室的面积去这么做,还是考虑在地下室找地方吧,消防水池、消防泵房是楼体整体系统的一部分,为其服务的,既然有了地下室坐在地下室是最合理的。
第2个回答 2012-11-01
建议要用就用小的。
相似回答
室外消防水
泵房和消防水池,
设置成地上还是
地下,
是根据
什么
确定的啊?
答:
1、消防水泵房一般的情况是设在建筑物地下或地上
,地下比地上造价高,但消防泵房必须比消防水池低,
消防水泵控制室必须位于直通室外的安全出口
出。2、其实消防水泵房的设置位置主要还是根据建筑结构和工程造价来确定。3、建议在设计施工前前往当地市消防支队建审科做一个详细的咨询较妥。4、独立建造的消防...
消防要求消防泵房
可设于
地下室吗
答:
这个消防规范规定的是消防泵房需要满足消防水泵的进水管必须是采用消防水池自灌进水
。这个消防水池设置部位决定的,如果是设置地下消防水池,泵房也就是地下的,但是规范规定的是不能设置在地下2层以下,如果设置屋顶高位消防水池,泵房就可以设置在屋顶低于消防水池的部位。
消防泵房
、消火栓的
规范及
规定
答:
2、消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层
。3、消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。4、消防水泵房、消防控制室的服务半径,对于民用建筑,不应大于150m;对于工业建筑,不宜大于800m~1200m。...
消防泵房有
建筑高度
要求吗?
答:
无专门规范要求
。1、当采用固定吊钩或移动吊架时,其值不应小于 3.0m。2、当采用单轨起重机时,应保持吊起物底部与吊运所越过物体顶部之间有 0.50m 以上的净距。3 当采用桁架式起重机时, 除应符合本条第 2 款的规定外, 还应另外增加起重机安装和检修空间的高度。消防水泵房工作原理:原动机...
消防泵房有
建筑高度
要求吗?
答:
消防泵房
对建筑高度没有专门的
规范要求
。《高层民用建筑设计防火规范》中规定:1、独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。2、当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外。当设...
消防
水
泵房
为
什么
不
可以
设置在
地下
第三层?
答:
一般情况下设置到地下一层,这样有便于
消防水池
连接
消防泵,
也方便操作维护
,地下
三层的话如果应急启动都不方便,另外地下三层也要防止水淹空气潮湿等环境都不建议设置在这个层面。
什么
时候需要用屋顶
消防
水箱?是不是临时高压系统必须要设置
答:
一般水箱都是18立方,水箱加水也没多重,造价一万多块钱,周围建筑没有承重
,可以
设置在其他远点的建筑也
可以,
屋顶只放水箱,稳压设施放在
泵房
。不懂得你再问吧。以下是规范中的说明!5.2 高位消防水箱5.2.1 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的
要求,
并应...
消防水池
的建筑标准是
什么?
答:
4、储存室外消防水、
消防池
或消防车取水的消防池应符合下列要求:1)
消防水池
应装有取水口(井),吸水高度不大于6.0m。2)进水口(井)与建筑物(
泵房
除外)之间的距离不应小于15m。3)进水口(井)与A,B,C级储液罐及其他结构的距离应不少于40m。4)进水口(井)与液化石油气储罐的距离应不...
大家正在搜
地下室消防泵房要求
水池泵房在水池的什么地方
地下室泵房楼梯规范
地下室消防泵房
消防水池和泵房距离
消防泵房高于水池
消防水池泵房排水沟尺寸
小区地下室负压供水泵房
地下室污水泵怎么安装
相关问题
都什么情况下要设消防水池和消防水泵房?是个建筑就得有么
水泵房与消防水池的位置
厂区消防水池及消防水泵房设置,贴着征地红线或者围墙线做可以吗...
设置有消防水池,可以不上消防泵房和消火栓吗?
没有地下室的厂房把消防水池和消防泵房设在哪里
建筑设计,消防水池、泵房时对电气设计方面有什么要求?谢谢大侠...
室外消防水泵房和消防水池,设置成地上还是地下,是根据什么确定...
一个5000平方米的办公楼,四层,有消火栓系统、喷淋系统,设...