消防水池建在屋顶上符合规范吗?

如题所述

消防水池分上下水池,因建筑结构问题,屋顶水池一般不大于18M3,而且还需要对结构进行加固处理。
1、 一类高层公共建筑,水池容积不应小于36m³,
2、但当建筑高度大于100m时,水池容积不应小于50m³,
3、当建筑高度大于150m时,水池容积不应小于100m³;
4、 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,水池容积不应小于18m³,
5、当一类高层住宅建筑高度超过100m时,水池容积不应小于36m³;
6、 二类高层住宅,水池容积不应小于12m³;
7、 建筑高度大于21m的多层住宅,水池容积不应小于6m³。
根据以上条款:房屋允许水池容积在18m³及以下时,可以只设屋顶水池。如二类高层住宅。
常见7层以下的歩梯楼,水箱容积按要求只有6m³,都是直接建在楼顶的。