屋顶消防水池一直往地下室在流水
消防
泵站电铃报警了,,有两个溢流管住下
流水
。怎么办?
答:
如果警铃响了,立即核实一下是报火警还是其它报警,
如果确认不是火警,可以先进行消音,然后再去查看一下具体情况
,也许是高位消防水箱或者是消防水池超过最高水位了,关闭补水泵即可。
消防
管道反
流水
是什么故障?
答:
有两种情况:一是高位消防水箱的溢流管流入水池的水,这是正常的
,说明高位消防水箱已经达到预设的最高水位线。二是消防管道上没有安装倒流防止器,使系统侧的水进入到了供水管道流入到水池,这是不符合要求的。
消防
中用直
流水
和开花水是什么意思
答:
当系统检修时可以泄水,信号蝶阀后设置强排,一般为DN50,强排阀门打开后系统也可以泄水
,而且,在末端试水装置按图设计安装完成或系统完成后测验使用。自动控制消防喷淋系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火灾报警信号的消防灭火设施。自动喷淋灭火系统具有自动喷水、自动报警和初期火灾...
喷淋系统常见的质量通病有哪些
答:
产生原因及后果:
屋顶
水箱提供自动喷水灭火系统前10分钟的
消防
用水量,同时消防水箱还具有稳压的作用。如屋顶水箱下来的水流不经过报警阀,报警阀后所设的压力开关、水力警铃不能发生报警,自动喷水灭火系统的消防泵不能及时泊动,会导致发生火灾时将屋顶水箱的水用完后,自动喷水灭火系统无水可用,直接影响到系统的灭火效能。
消防
喷淋管向蓄
水池流水
,什么问题?
答:
水泵出口止回阀故障密封不住导致的
。消防管道,水箱的水向水池倒流,只是因为消防泵出口设置的止回阀功能失效导致的。
建筑给排水题目,谢谢大家!!
答:
水泵扬程自己套公式算。。。高层建筑以自救为主。
屋顶
高位
消防
水箱,根据《消规》5.2.1取值为36m³。
建筑
消防
设计技术分析?
答:
可论证考虑在建筑物的合理位置均匀布置室外消火栓及水泵接合器,适当加大
屋顶
水箱的贮水量,发生火灾时大功率
消防
车从消火栓取水,利用水泵接合器加压供水;三是在建筑中心位置设消防加压泵房,从市政管网直接取水(适用于市政管网允许消防水泵直接从管网抽水);四是综合设计利用建筑小区设计的喷泉、游泳池等...
消防
栓里的水能喝吗?为什么有人说那水是臭的?
答:
答:您好,
消防
栓里水不能直接喝,那里的水发臭有可能是因为长期存放不更换且不流动导致里面的水变质或者是消防栓生锈未处理等原因造成的。具体分析如下:(一)消防栓里的水能不能喝 🥃路边消防栓里的水能喝,但是需要把水烧开。一般路边消防栓里的水大多是自来水,能够达到饮用标准,水质上没...
浅谈建筑给排水中的节水技术?
答:
对生活饮用水与消防用水水池分开设置可在很大程度上减轻生活用水的细菌性污染。消防试水可排放到消防贮水池中,不必外排。此外,分建水池的
总
容积基本没有增加,不会过多增加造价,并且还可优化
地下室
设计、有效利用地下室面积。因此从现在起应鼓励新建建筑的生活与
消防水池
应分开设置。3.3严格执行设计规范中有关防止水质...
工业建筑给排水及
消防
系统有哪些设计要点
答:
3.消防水源 市政给水、
消防水池
、天然水源等可作为工业建筑消防水源,并宜采用市政给水;雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池可作为备用消防水源,但其必须作为消防水源时,应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水压和水质的技术措施。市政给水厂应至少有两条输水干管向市政给水管网输水;市政给水...
1
2
3
4
5