民用电线敷设的相关规范
电线
用明线
敷设
时是不是一定要穿管
答:
《
民用
建筑电气设计
规范
》8.2.直敷布线 8.2.1直敷布线可用于正常环境室内场所和挑檐下的室外场所。8.2.2建筑物顶棚内、墙体及顶棚的抹灰层、保温层及装饰面板内,严禁直敷布线。8.2.3直敷布线应采用护套绝缘
电线
,其截面不宜大于6mm2。8.2.4直敷布线的护套绝缘电线,应采用线卡沿墙体、顶棚或...
电缆敷设
有何规定?
答:
3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。国标GB50054-2011:低压配电设计
规范
:电线
电缆敷设
安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等
有关
规定进行,...
10KV
电缆
采取电缆沟
敷设
与居民建筑的最少安全距离是多少?
答:
10KV
电缆
采取电缆沟
敷设
与居民建筑的最少安全距离是电缆与建筑物平行,不得小于600mm。 《
民用
建筑电气设计
规范
》第五部分·电缆线路规定: 1、电缆直埋部分埋深0.7~1.2米,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。 2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm厚的沙层,直埋电缆...
线槽内放置
电线
、
电缆
有没有什么规定只能放多少?
答:
最权威的规定,《
民用
建筑电气设计
规范
》JGJ16-2008中规定如下:金属线槽布线宜用于正常环境的室内场所明敷,有严重腐蚀的场所不宜采用金属线槽。具有槽盖的封闭式金属线槽,可在建筑顶棚内
敷设
。同一配电回路的所有相导体和中性导体,应敷设在同一金属线槽内。同一路径无电磁兼容要求的配电线路,可敷设于同一...
电缆
架空
敷设
施工要求
答:
1、
电缆敷设
安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合
有关规范
规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。2、人力
敷设电缆
时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。3、机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、...
JGJ16-2008
民用
建筑电气设计
规范
8.3.2条怎么理解?地下室预埋的套管算...
答:
1、《JGJ16-2008
民用
建筑电气设计
规范
》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地
敷设的
金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的
电线
管。2、地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1....
电缆敷设规范
要求
答:
电线
电缆敷设
安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计
规范
》等
有关
规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与
电线电缆
本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线...
建筑电气
规范
中对埋地的
电线
管有什么要求,最好有规范根据,谢谢
答:
详见GB 50217-2018《电力工程
电缆
设计标准》5.4电缆保护管
敷设
。
建筑电气穿线施工
规范
答:
1)
电线
在线槽内有一定余量,不得有接头。电线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于 2m;2)同一回路的相线和零线,
敷设
于同一金属线槽内;3)同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设于同一线槽内;敷设于同一线槽内有抗干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。
电线
电缆敷设
距离是多少?
答:
电力
电缆
在热力管道上方
敷设
时与热力管道的距离是不小于1000mm。1、按照
相关
安全规定,电力电缆不宜在热力管道上方平行敷设,当无法避免时,间隔距离应不小于1000mm,其间还应采取有效的隔热措施。2、电力电缆与热力管道交叉,热力管道有保温层时,间隔距离应不小于500mm,无保温层时应不小于1000mm,并在...